06年上午38题,谁不搞清楚谁后悔
bseesonne2
bseesonne2 Lv.3
2013年09月03日 19:04:18
只看楼主

本帖最后由 bseesonne2 于 2013-9-3 20:58 编辑 看到个有人解析说21楼楼板是天花板,OK,这样可以理解,地板和楼板是两层楼的上下两面。我的问题是最低水位到21层的楼板,也差不多就是22层的地板的高度是7m,那么到22层的消火栓的高度肯定小于7m(因为消火栓比地板高1.1m),我认为22层要设加压设施,这样也算一个区,加上下面的两个区,总共3个区。大家如何看?

本帖最后由 bseesonne2 于 2013-9-3 20:58 编辑

看到个有人解析说21楼楼板是天花板,OK,这样可以理解,地板和楼板是两层楼的上下两面。

我的问题是最低水位到21层的楼板,也差不多就是22层的地板的高度是7m,那么到22层的消火栓的高度肯定小于7m(因为消火栓比地板高1.1m),我认为22层要设加压设施,这样也算一个区,加上下面的两个区,总共3个区。

大家如何看?

38.JPG

免费打赏
kcle
2013年09月03日 21:07:23
2楼
人家又没告诉你水箱就在22层楼板上。单独为这一层分个区?即使采用增压措施,也不能单独叫一个区吧
回复
waste_water
2013年09月03日 23:05:09
3楼
这题简单,参加注考的人应该会解.06年通过率有些省份达80%以上.
回复
fireboy789
2013年09月04日 12:25:53
4楼
楼主可以看看红宝书的勘误,上面写的很明白
回复
korterry
2013年09月04日 17:20:47
5楼
我觉的距21层楼板就是21层踩脚的板
3x4.5+20x3.8+7=96.5m
回复
korterry
2013年09月04日 17:34:35
6楼
直接画出来,量了没有100米丫
回复
bseesonne2
2013年09月04日 17:53:34
7楼
fireboy789 发表于 2013-9-4 12:25 楼主可以看看红宝书的勘误,上面写的很明白能解释一下么?我没有红宝书
回复
raoysh
2013年09月04日 21:23:05
8楼
静水压从上往下算,7+(21-1x3.8+3x4.5-1.1=95.4,新规选A
回复
sadone
2013年09月06日 00:57:23
9楼
服了。。

楼主,这是07年好不好? 做事跟个小学生一样,这都能错,服了。。
回复
sadone
2013年09月06日 00:59:05
10楼
还有7楼的,勘误没有啊、、、
回复
sadone
2013年09月06日 01:06:16
11楼
这题答案解释,就他妈的胡扯。
7米小于最低水箱的要求,要设增压稳压设施,所以分2个区就可以了。这个张工培训不是骗钱的吧??
回复