建筑给排水规范3.1.14
zhshyan810715
2013年09月03日 14:39:40
只看楼主

规范3.1.14是关于卫生器具的额定流量、当量的注1:表中括号内的数值是在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。我搞不明白的是:有热水供应时,括号内外的数值到底表示什么?我的理解是:括号外数值表示冷热水总量,括号内数表示冷水量,热水量为二者只差。对吗?请大虾们不吝赐教

规范3.1.14是关于卫生器具的额定流量、当量的
注1:表中括号内的数值是在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。
我搞不明白的是:有热水供应时,括号内外的数值到底表示什么?
我的理解是:括号外数值表示冷热水总量,括号内数表示冷水量,热水量为二者只差。
对吗?请大虾们不吝赐教
免费打赏
zhshyan810715
2013年09月03日 15:21:25
2楼
顶起
有热水供应时,括号内的流量到底是冷水流量还是热水流量?
11年的案例题,上午下午各一题,上午求冷水,下午求热水,答案中带入的数都是括号内的数。
回复
老羊_12
2013年09月03日 15:30:19
3楼
设计秒流量并不是简单的叠加,没有热水的时候与有热水的时候,卫生器具的当量数(即一个卫生器具的设计秒流量)是不同的。在这个前提下理解括号内外的东西就容易了吧?有热水供应时,括号内外的数值没有用处。
回复
abc9527
2013年09月03日 16:43:15
4楼
看规范注1:有热水供应时,单独计算热水或者冷水的计算就按括号内的值计算;没有热水供应时就按括号外的值的计算。
回复
waste_water
2013年09月03日 23:09:35
5楼
没有热水供应时就按括号外的值的计算。
有热水供应时,单独计算热水或者冷水的计算就按括号内的值计算.
回复
无尾树熊
2013年09月04日 11:00:04
6楼
所谓有热水供应是指集中热水或者用热水的设备,举个例子:你家洗脸盆没接热水,你洗一次脸用一脸盆水,这时候计算洗脸盆的水量就用括号外面的,因为你这一脸盆水你媳妇儿可以用来冲马桶(同时使用概率问题)后来你家的洗脸盆接上了热水管子,你洗脸还是用一脸盆水,但是计算的时候冷热水就需要分开计算了,因为冷水会和你媳妇儿冲马桶竞争,就要单独多给点儿(括号里面的比外面的一半多),热水和冷水单独计算的时候一样,也用括号里面的。也就是说设计假设你用的温水总量比你单独用冷水的脸盆大。——仅为个人理解,不一定对哈。
回复
jww123457
2013年09月04日 11:03:04
7楼
注:1 表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用;
单独计算冷水或热水用括号内的
回复
korterry
2013年09月04日 12:20:52
8楼
不是很明白吗
就是冷热混合的时候,算设计秒流量按括弧内的算啊
回复
zhshyan810715
2013年09月05日 08:42:58
9楼
我很是郁闷,一个问题问了这么多遍怎么还是没有人明白我问什么呢?
我现在可能明白了,在有热水供应的时候,无论单独算冷水还是单独算热水,都用括号内的数。就这么理解吧,反正也没有人明白我问什么。
外行真可怕呀,我就是个外行,做真题能做80分,但我从来不参加讨论,因为不明白别人说什么;现在好不容易问个问题也问不明白,郁闷呀
回复
老羊_12
2013年09月03日 14:39:41
10楼
zhshyan810715 发表于 2013-9-5 08:42 我很是郁闷,一个问题问了这么多遍怎么还是没有人明白我问什么呢?我现在可能明白了,在有热水供应的时候 …考试做题和做设计是两码事,能考出高分就行,不做建水的研究这些意义不大,画过一个有热水供应的卫生间大样你就都懂了,但你可能这辈子也没机会画