所有外墙引下线在室外地面下1。8m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 在哪有啊??????
所有外墙引下线在室外地面下1。8m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。
在哪有啊??????
2楼
你这条是不是关于增加人工接地极的啊
回复
3楼
是设计担心测试电阻达不到设计要求预留的接线点
回复
4楼
谢谢 :lol
回复
5楼
这条原文是有误的,自己仔细看下50057.
回复
6楼
1.8m?那里规定的,0.8m吧~
回复
7楼
这应该是设计者的说明中的东西,规范没有这个条文。
回复
8楼
混在电气 发表于 2013-9-26 08:54 这应该是设计者的说明中的东西,规范没有这个条文。《民用建筑电气设计规范》11.7.7利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mmX4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m。………………。
回复
9楼
不一定所有的,只是怕基础内的自然接地体不满足测试电阻的要求,应该是设计者写的吧,我一般在墙的四角引,以上意见仅供参考
回复
10楼
设计施工图中均有此项设计,目的是基础阀板的接地电阻值不符合要求时,增加人工接地极之用。另外:将此预埋外引扁钢做闭合焊接,也可起到均压泄流作用。但重要的是标高在负1米以下为好。
回复
11楼
这就是备打接地极用的,但没有你说的埋深1.8米。应是0.8-1米
回复