2012年 下午卷 第25题根据题目要求按照8级采取一级抗震构造措施, 但是剪力墙加强部位调整属于构造措施吗?不属于内力调整吗,我觉得不应该按照一级的增大系数来啊?能否帮我解答疑惑,谢谢啦

2012年 下午卷 第25题

根据题目要求按照8级采取一级抗震构造措施, 但是剪力墙加强部位调整属于构造措施吗?不属于内力调整吗,我觉得不应该按照一级的增大系数来啊?


能否帮我解答疑惑,谢谢啦
免费打赏
mcgradywjx
2013年09月03日 11:30:58
2楼
内力调整属于抗震构造措施。
回复
xin_jianda
2013年09月03日 11:46:03
3楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-3 11:30 内力调整属于抗震构造措施。那强柱弱梁强剪弱弯的调整也属于抗震构造措施吗?
回复
xin_jianda
2013年09月03日 12:04:14
4楼
xin_jianda 发表于 2013-9-3 11:46 那强柱弱梁强剪弱弯的调整也属于抗震构造措施吗?我觉得因强剪弱弯强柱弱梁等因素考虑的调整,不应该按照构造措施来啊,因此剪力墙加强部位的调整系数也不应该按照增大一级考虑。
回复
xr8826
2013年09月03日 13:20:47
5楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-3 11:30 内力调整属于抗震构造措施。 内力调整属于抗震措施! 抗震措施包括抗震构造措施,高规3.9.1~3.9.3及条文说明,你看看。
回复
xin_jianda
2013年09月03日 13:47:48
6楼
xr8826 发表于 2013-9-3 13:20 内力调整属于抗震措施! 抗震措施包括抗震构造措施,高规3.9.1~3.9.3及条文说明,你看看。那你觉得这道题解答对吗?
回复
xin_jianda
2013年09月03日 13:48:17
7楼
xr8826 发表于 2013-9-3 13:20 内力调整属于抗震措施! 抗震措施包括抗震构造措施,高规3.9.1~3.9.3及条文说明,你看看。那你觉得这道题解答对吗
回复
xin_jianda
2013年09月03日 14:01:22
8楼
已解决,答案印刷错了,呵呵。

参见朱总博客blog.sina.com.cn/s/blog_54c21d0a0101lrlr.html
回复
mcgradywjx
2013年09月03日 17:32:03
9楼
xr8826 发表于 2013-9-3 13:20 内力调整属于抗震措施! 抗震措施包括抗震构造措施,高规3.9.1~3.9.3及条文说明,你看看。嗯,对不起,是错了,误导楼主了,不好意思,谢谢指导~
回复
mcgradywjx
2013年09月03日 17:33:06
10楼
xin_jianda 发表于 2013-9-3 14:01 已解决,答案印刷错了,呵呵。参见朱总博客blog.sina.com.cn/s/blog_54c21d0a0101lrlr.html嗯,看到了,谢谢楼主~
回复
niuzitao
2013年09月03日 17:42:46
11楼
内力调整属于抗震措施,这道题楼主可以看一下朱总的博客,里面有这道题说明,这道题二级真题书上解答错误,剪力墙的抗震等级应为二级,按照二级的要求进行内力调整。