机电安装工程质量控制措施(图文)
绿茵飞翔
2013年09月03日 10:58:55
只看楼主

电气专业 1、结构预留预埋 从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求; 结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎; 接线盒的防腐及时; 接线盒的封堵正确,且有标识; 2、配电箱柜安装 配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接;


电气专业
1、结构预留预埋

图片1.jpg
从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求;

图片2.jpg
结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎;

图片3.png
接线盒的防腐及时;

图片4.png
接线盒的封堵正确,且有标识;

2、配电箱柜安装

图片5.jpg
配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接;

图片6.jpg
配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子);

图片7.jpg
配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板;

图片8.jpg
配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm;

图片9.jpg
线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面;

图片10.jpg
线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线;

图片11.jpg
桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密;

图片12.jpg
桥架穿过墙体时的做法;

图片13.jpg
线槽安装观感良好;

图片14.jpg
成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况;

图片15.jpg
开关的底边标高、间距应一致;

图片16.jpg
同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm;

图片17.jpg

图片18.jpg
开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心;

图片19.jpg
成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。

机电安装工程质量控制措施(图文)【下载】



图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.png


图片4.png


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg


图片15.jpg


图片16.jpg


图片17.jpg


图片18.jpg


图片19.jpg

ea42f71ec31797400bdd.rar
8.1 MB
立即下载
免费打赏
dianqipanli
2013年09月06日 04:53:30
12楼
谢谢楼主提供资料。
回复
z13755443660
2013年09月06日 08:01:23
13楼
真是好样板工程,学习了 ,谢谢楼主的分享
回复
世泽
2013年09月06日 09:36:13
14楼
lsw260948934 发表于 2013-9-5 07:06 样板工程,好好学习一下确实施工质量还不错的。
回复
tm1234567891
2013年09月06日 09:53:30
15楼
不错的资料 多谢楼主了
回复
dyblxmwq2008
2013年09月06日 10:06:27
16楼
做的很漂亮 值得借鉴 学习
回复
lwj931877631
2013年09月06日 10:20:56
17楼

真是好样板工程,学习了 ,谢谢楼主的分享
回复
yaminganchengxia
2013年09月06日 14:44:13
18楼
谢谢楼主分享!好东西啊
回复
aka110
2013年09月06日 15:21:26
19楼

真是好样板工程,学习了
回复
q1310012
2013年09月06日 15:39:57
20楼
不错。样板工程

回复
zlfs123
2013年09月06日 21:09:16
21楼
好东西学习了
回复

相关推荐

APP内打开