电气专业 1、结构预留预埋 从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求; 结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎; 接线盒的防腐及时; 接线盒的封堵正确,且有标识; 2、配电箱柜安装 配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接;
电气专业
1、结构预留预埋
从顶板配下的管路进出隔墙位置准确,排列整齐,弯曲半径符合要求;
结构内的镀锌钢导管固定应采用绑扎;
接线盒的防腐及时;
接线盒的封堵正确,且有标识;
2、配电箱柜安装
配电箱、柜内配线要整齐、牢固;标识要清晰、耐擦洗;电缆标识牌内容应齐全、正确。要有配电系统图。金属基础、柜(箱)体、带电器的门与PE排可靠连接;
配电箱、柜受消防控制时,其模块应固定,消防导线多为软铜线,应涮锡或加端子、应设编号。(同样:潜污泵防水软线也应涮锡或加端子);
配电柜、箱及接线盒内有明露带电导体时,应加绝缘保护板;
配电柜成排安装时,接缝紧密,邻配电柜之间的缝隙不大于1mm;
线槽与其他管线进行综合排布时,充分考虑操作空间;且线槽不能在水管的下面;
线槽直线段长度超过30米时应加伸缩节,伸缩节两端要加接地跨接地线;
桥架出过楼板做法。桥架内外均应进行封堵严密;
桥架穿过墙体时的做法;
线槽安装观感良好;
成排镀锌桥架进入配电盘柜前的布置情况;
开关的底边标高、间距应一致;
同一面墙上安装的插座,其标高应一致,强、弱电插座之间的距离不应小于300mm;
开关、插座面板应安装在瓷砖的几何中心或拼角的中心;
成排灯具安装时保持在一条直线上,若有其他设施(如消防喷洒、烟感探测器、风口等)时,应在保证其安全距离及使用功能的前提下,宜统一到一条直线上。