变频器故障
yxp400
yxp400 Lv.12
2013年09月03日 07:52:09
只看楼主

一台高压变频器,6KV的,带的是风机,可就是经常坏功率模块,不知道是什么原因,哪位高手最大的请回复,或qq交流,qq1156320675,急急急急急急急????????????:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(

一台高压变频器,6KV的,带的是风机,可就是经常坏功率模块,不知道是什么原因,哪位高手最大的请回复,或qq交流,qq1156320675,急急急急急急急????????????:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
免费打赏
lingxuct
2013年09月03日 08:14:47
2楼
这风机的运行时间每天有几小时?

一天中起动几次?风机起动时是不是没关阻风门?
回复
mulinchufeng
2013年09月03日 10:21:38
3楼
在哪个地方,变频器的品牌?运行环境怎么样,功率模块坏是他的驱动板、IGBT、整流桥还是什么
回复
yxp400
2013年09月03日 15:01:17
4楼
北京利德华福,运行环境很好,主要是驱动板坏。风机一直运行,主要不出故障长年不停的,
回复
bietong
2013年09月03日 17:40:34
5楼
yxp400 发表于 2013-9-3 15:01 北京利德华福,运行环境很好,主要是驱动板坏。风机一直运行,主要不出故障长年不停的,那你的运行的时候,电流的波动大不大,以及是不是运行到一定的频率就会出现问题,
回复
xiaosanyiseng
2013年09月04日 07:39:59
6楼
运行频率在25~30左右,电压业稳定,而且系统在还安装有消谐器,就是不知道是什么原因一直坏模块。:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
有哪位大侠最大赶快体彩不同意见啊。
回复
lingxuct
2013年09月04日 08:30:12
7楼
楼上是楼主的马甲?
怎么知道“运行频率在25~30左右”?
“一直坏模块”换了几块了?
回复
xiaosanyiseng
2013年09月04日 08:37:21
8楼
怎么能不知道运行频率呢???????????我的变频器是控制风机的需要调整风机的吸力,你是不是没有见过变频器
回复
lingnangongkong
2013年09月06日 19:26:33
9楼
不太懂.......
回复
zhj201112
2013年09月07日 11:21:10
10楼
你的机机是新安的,还是用了好久的了!
我看了好多有关变频器的书,上面说的变频器运行在25-30Hz这个频率,最容易坏电机或变频器。
我不知道这个对不对,也不知道对你有没有用。希望能帮到你
回复

相关推荐