大侠帮看下负荷计算表
yaochao1321
2004年11月18日 10:46:27
只看楼主

刚改过的,请大侠们指点

刚改过的,请大侠们指点
2184e2ff0a3eaf804d75.rar
8.1 KB
立即下载
免费打赏
donggewang
2004年11月18日 10:55:18
2楼
前面要加 序号 名称 回路编号
回复
高级电工
2004年11月19日 13:09:59
3楼
动力负荷的配电 需用系数要0.85 这么高吗?
回复
专业电气人
2004年11月19日 15:22:10
4楼
导线选择偏小
回复
canline
2004年11月19日 16:13:06
5楼
把图纸也一起搞上来撒,大家看看.
回复
城市雨滴
2004年11月19日 17:22:13
6楼
2.5平方的线能承受那么大的电流吗?
回复
城市雨滴
2004年11月19日 17:23:14
7楼
不过3.0KW久有25A的电流似乎也太大了
回复
jrxujq
2004年11月20日 12:02:01
8楼
总电源线选小了应该选3×240+120,因为空开电流的整定值为350A。