冷负荷计算
jin_zh1984
jin_zh1984 Lv.2
2007年09月15日 10:44:12
来自于中央空调
只看楼主

请问算外墙和屋顶冷负荷用室外计算逐时综合温度吗?这样算下来的值是不是很大?我算了一下 中午十二点外墙的温度有七十多度 有可能吗?是对的呢?还是算错了···公式搞错了呢?第一次课程设计 希望大虾们帮帮忙啊~~~谢谢了!

请问算外墙和屋顶冷负荷用室外计算逐时综合温度吗?这样算下来的值是不是很大?
我算了一下 中午十二点外墙的温度有七十多度 有可能吗?
是对的呢?
还是算错了···公式搞错了呢?
第一次课程设计 希望大虾们帮帮忙啊~~~谢谢了!

免费打赏
tom0512378
2007年09月15日 17:48:05
2楼
不是吧!
回复
changweijun
2007年09月16日 16:39:56
3楼
哥们你在哪地区
如果是上海地区可参考本人传的 上海地区空调负荷自动计算表
回复
jin_zh1984
2007年09月20日 12:10:43
4楼
我算的是太原的
不过该是差不多吧?
计算方法是一样的啊~~~~
只是参数不同而已啊!
回复
changweijun
2007年09月24日 14:55:10
5楼
同意你的说法!
你把公式的每个数据再仔细对对!

Td等修正数据再仔细查查!
回复
jin_zh1984
2007年09月24日 22:25:07
6楼
中午十二点时的温度会很大,最大的是屋顶
对于外墙和屋顶,采用室外计算逐时综合温度,按下式计算:
tzs=tsh+(ρJ/αW)(2.2.3-1)
式中tZS --夏季空气调节室外计算逐时综合温度(ºC)
tsh --夏季空气调节室外计算逐时温度(ºC),按规范规定采用;
ρ--围护结构外表面对于太阳辐射热的吸收系数;
J--围护结构所在朝向的逐时太阳能总辐射照度(W/m²),按规范采用;
αW--围护结构外表面换热系数[W/m².ºC]。
tsh =twp+βΔtr(3.2.10-1)式中tsh 室外计算逐时温度
Twp----夏季空气调节室外计算日平均温度(ºC),按本规范第3.2.9条采用
β-----室外温度逐时变化系数,按表3.2.10采用;
tr-----夏季室外计算平均日较差,应按下式计算:
Δtr=(twg-twp)/0.52 3.2.10-2
式中twg夏季空气调节室外计算干球温度(ºC)采用《规范》第3.2.7条
外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷,宜按下式计算:
CL=KF(twl-tn) (2.2.4-1)
式中 CL--外墙和屋顶传热形成的逐时冷负荷(W);
K--外墙壁或屋顶的传热系数[W/m².ºC];
F--外墙或屋顶的面积(m²);
twl--外墙可屋顶的逐时冷负荷计算温度(ºC),根据建筑物的地理位置、朝向和构造、外表面颜色和粗糙程度以及空气调节房间的蓄热特性,可按本规范第5.2.3条确定的T 值通过计算确定;
tn--夏季空气调节室内计算温度(ºC)
如果严格按照规范,而不是从教材上面的那些公式计算
屋顶十二点的温度会很高很高,计算是没错的!
暖通空调教材上后面举例是北京的数据再辅助一些修正值,也可以作为计算参考!
不过按照规范和教材得出的逐时冷负荷误差在允许范围内
不知我这样理解可不可以???