二注09年高层第27题,关于水平地震作用方向的
sth111222
sth111222 Lv.5
2013年09月02日 11:02:47
只看楼主

《抗规》5.1.1规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。第27题,0度我知道是X方向,转30度,90度,120度分别是建筑物的三个肢方向,其中90度也是Y轴的方向,可是60度和150度是干嘛的啊,这两个方向什么也没有啊

《抗规》5.1.1规定,有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
第27题,0度我知道是X方向,转30度,90度,120度分别是建筑物的三个肢方向,其中90度也是Y轴的方向,可是60度和150度是干嘛的啊,这两个方向什么也没有啊

免费打赏
再回首恍然如梦
2013年09月02日 11:12:08
2楼
个人理解 ,应该是抗侧力构件方向及起垂直的方向
回复
mcgradywjx
2013年09月02日 11:32:31
3楼
这里楼主看清题目,是构件与x轴正向的夹角,按逆时针旋转,斜向抗侧力构件与x轴的夹角,从左到右依次为30,120,60,150.
回复
sth111222
2013年09月02日 16:58:44
4楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-2 11:32 这里楼主看清题目,是构件与x轴正向的夹角,按逆时针旋转,斜向抗侧力构件与x轴的夹角,从左到右依次为30,1 …还是不理解哦 建筑物总共不就三个肢吗 相互成120度 与X轴正向成30度有一个 60度有什么啊
回复
qwweasd0608cs
2013年09月02日 22:54:48
5楼
见抗规5.1.1第二条,相交角度大于15度,就应该分别考虑各抗侧构件的水平地震作用。先看y轴方向的建筑物部分,一是垂直于y,平行y,与x轴夹角0,90;再看左下方的建筑物部分,一是垂直于其轴线,一是平行于其轴线,与x轴夹角120,30;在看右下方,同理与x轴夹角60,150。个人理解,若不对,请见谅!
回复
gamezzc
2013年09月02日 23:00:43
6楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-2 11:32 这里楼主看清题目,是构件与x轴正向的夹角,按逆时针旋转,斜向抗侧力构件与x轴的夹角,从左到右依次为30,1 …请问:关于箍筋加密区: 2010年二注上午第9题柱底箍筋加密区长度为1/3柱净高=1.1+3.4-0.6=1.3之后考虑刚性地面上下500mm. 请问:刚性地面是按室内标高算还是室外地面?答案取的是L=1.1+0.5=1.6, 是不是按室内地面为刚性地面计算的?
回复
misterecho
2013年09月02日 23:40:40
7楼
gamezzc 发表于 2013-9-2 23:00 请问:关于箍筋加密区: 2010年二注上午第9题柱底箍筋加密区长度为1/3柱净高=1.1+3.4-0.6=1.3室内标高。从“柱根”算起,取满足各条件的最大长度(几种算法有的长度是重合的,要取最大区间)
回复
gamezzc
2013年09月03日 09:02:44
8楼
misterecho 发表于 2013-9-2 23:40 室内标高。从“柱根”算起,取满足各条件的最大长度(几种算法有的长度是重合的,要取最大区间)如果说刚性地面是从室内标高起算的话 我就没疑问了。谢啦
回复
mcgradywjx
2013年09月03日 11:20:46
9楼
gamezzc 发表于 2013-9-3 09:02 如果说刚性地面是从室内标高起算的话 我就没疑问了。谢啦嗯,说的很对,是室内地面~
回复
sth111222
2013年09月03日 14:20:09
10楼
qwweasd0608cs 发表于 2013-9-2 22:54 见抗规5.1.1第二条,相交角度大于15度,就应该分别考虑各抗侧构件的水平地震作用。先看y轴方向的建筑物部分 …好像是的啊 不论对不对 最起码可以先说的通了
回复
baihualin2012
2013年09月04日 08:42:30
11楼
应该是抗侧力构件方向及起垂直的方向
回复

相关推荐

APP内打开