电缆选型是否可行
lizhenxian8
2013年09月01日 12:37:20
只看楼主

我单位一车间负载电流300~350A,原来接A配电房现在因用电不够老板要求接到B配电房。原来的用的是双拼的YJV4*95电缆大概20米,更改配电房需要再接60米电缆然后接到B配电房过来的架空线路上(架空线是95平方的),老板要求省钱我想用双拼4*70不知道行不行,还有架空线路是否能承受。

我单位一车间负载电流300~350A,原来接A配电房现在因用电不够老板要求接到B配电房。原来的用的是双拼的YJV4*95电缆大概20米,更改配电房需要再接60米电缆然后接到B配电房过来的架空线路上(架空线是95平方的),老板要求省钱我想用双拼4*70不知道行不行,还有架空线路是否能承受。
免费打赏
qq1219370194qq
2013年09月01日 19:57:09
2楼
有一点悬,最好大一点
回复
阿米尔汗
2013年09月09日 08:20:53
3楼
可以考虑把这个车间的一部分分到B配电房。。。就看实际情况了。