《高规》7.2.2规定:一字型截面短肢剪力墙的轴压比限制应相应减少0.1。《高规》表7.2.15注2:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍,按无翼墙查表。二注真题下午第36题解答中说翼墙长度大于厚度三倍,不需减少0.1。我的问题是:短肢剪力墙一字型也受这个限制吗,有翼缘长度不够就当做无翼缘,规范没有明文规定啊

2013年09月01日 12:36:33
2楼
是没有明文规定,但我个人认为可以这么理解,注释那句话可以通用的。翼墙长度小于厚度的三倍可以看做无翼墙。
回复
mdjhcn
2013年09月01日 13:11:40
3楼
同意楼上理解,翼缘和端柱无效时按一字墙考虑