屋面板双层双向配筋的依据是什么?
深藏功与名
2013年08月31日 22:50:09
只看楼主

通常的 我们在画屋面板配筋时。都采取的是双层双向拉通配置 ,请问这个做法的理论和规范依据是什么呢?

通常的 我们在画屋面板配筋时。都采取的是双层双向拉通配置 ,请问这个做法的理论和规范依据是什么呢?
免费打赏
深藏功与名
2013年08月31日 23:23:46
2楼
关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求,哪些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度应力较大的部位混凝土易出现裂缝等部位,使用双层双向配筋。在这样的建议下,我个人在设计中通常都在以下部位采用双层双向配筋:基础筏板、地下室防水刚性底板、高层结构作为崁固层的楼板、使用荷载较大,且受力复杂的楼板(如,汽车坡道)、有动力荷载的楼板、屋面板、裸露在室外的楼板、异形楼板等等。
回复
wy18277127392
2013年09月01日 00:09:10
3楼
这个属于习惯构造做法,一般采用普通分离式加分布钢筋要节约一点
回复
无间道
2013年09月01日 06:05:48
4楼
没有任何理论依据,都是所谓的“砖家”的一些学术建议的结果。
回复
hicat
2013年09月01日 07:22:15
5楼
所谓的“砖家”的一些学术建议的结果。
回复
我本平凡
2013年09月01日 07:44:02
6楼
设计的自己拿主意
回复
wanglixin6181
2013年09月01日 10:31:52
7楼
深藏功与名 发表于 2013-8-31 23:23 关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求,哪些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度 …考虑很周到。是习惯做法吧。有时就是多花点钱而已。
回复
吸力锅
2013年09月01日 10:43:40
8楼
关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求
回复
设计小兵
2013年09月01日 16:41:06
9楼
屋面板双层双向配筋,主要是考虑温度应力的影响,且屋面板直接对外环境,使用条件相对恶劣,渗漏风险较大等
回复
nine11_wtg
2013年09月01日 23:35:06
10楼
能保守则保守 越设计越不敢设计
回复
kiss__0595
2013年10月29日 16:08:40
11楼
JGJ3-2010 3.6.3明确规定高层顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向拉通。