11G101--1 P59 疑问,求大神解答
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年08月31日 20:19:18
来自于建筑施工
只看楼主

图中所圈出来的部分,究竟是什么意思?还请高人帮忙白话下

图中所圈出来的部分,究竟是什么意思?还请高人帮忙白话下
免费打赏
小白人
2013年08月31日 20:52:37
2楼
我感觉 就是 梁上部弯入柱内的钢筋分两排 外面一排后截断 里面一排先截断 外面后截断长一些
回复
wozixuechengcai
2013年08月31日 21:52:52
3楼
梁内上排筋锚入柱内的长度,里面一排要比外排短。
回复
jx798965182
2013年08月31日 22:07:50
4楼
值得关注值得关注。。。。。。。
回复
daerzhihun
2013年09月01日 07:21:16
5楼
料不是早下好了吗?他说先断后断的,有什么含义?
回复
wanglixin6181
2013年09月01日 09:25:34
6楼
daerzhihun 发表于 2013-9-1 07:21 料不是早下好了吗?他说先断后断的,有什么含义?这是结点构造要求,必须遵守的。在下料前就应该计算好钢筋的长度。
回复
daerzhihun
2013年09月01日 11:28:37
7楼
一介书生第二 发表于 2013-9-1 09:25 这是结点构造要求,必须遵守的。在下料前就应该计算好钢筋的长度。那他所说先断第二排钢筋?请问这样做是为何啊?先断哪些钢筋,不是都一样的么?恕我愚钝啊
回复
wanglixin6181
2013年09月01日 11:32:13
8楼
daerzhihun 发表于 2013-9-1 11:28 那他所说先断第二排钢筋?请问这样做是为何啊?先断哪些钢筋,不是都一样的么?恕我愚钝啊第一排比第二排保持层小,截面有效高度大,作用也大,所以宜先断第二排。
回复
雪琴
2014年12月14日 01:17:48
9楼
就 是大于1.2%时要截断,保证小于等于1.2%,先截断二排
回复
zljzlj000111
2014年12月14日 16:51:43
10楼

好资料,好好学习。
回复
liubenming12
2014年12月16日 09:40:31
11楼
楼主提的不错,赞
回复