2010年下午第8题关于木结构
lj452816799
2013年08月31日 18:38:41
只看楼主

题目中说的是湿水曲柳方木,为什么算抗压强度设计值时不按4.2.3-3进行调整呢?请高人指点

题目中说的是湿水曲柳方木,为什么算抗压强度设计值时不按4.2.3-3进行调整呢?请高人指点
pyjj123
2013年08月31日 20:11:59
2楼
应该是漏乘了.
回复
mdjhcn
2013年08月31日 20:14:25
3楼
4.2.3-3说的是对横纹承压强度设计值进行调整,而该题采用的是顺纹抗压强度。。。
回复
feifeiwen2010
2013年08月31日 20:17:56
4楼
规范里面要求的是横纹承压强度设计值降低,题目中用到的是顺纹抗压强度,因此不用调整
回复
aaa24927
2013年09月01日 20:49:58
5楼
一个是横纹抗压一个是顺文抗压,不一样的
回复
hardnose
2013年09月02日 00:01:54
6楼
楼上正解dddd
回复

相关推荐

APP内打开