砌体的非抗震设计的墙体抗剪强度设计值,,在答案解析的时候,为啥没乘调整系数呢取1m计算~他的截面积也没超过0.3呀:lol:lol:lol

砌体的非抗震设计的墙体抗剪强度设计值,,在答案解析的时候,为啥没乘调整系数呢
取1m计算~他的截面积也没超过0.3呀
:lol:lol:lol
免费打赏
suzuk1984
2013年08月31日 18:32:44
2楼
仔细看了下定义~~又搞明白了~还是马虎啊~~ 网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙以及配筋砌块砌体剪力墙的统称。!!!因为有构造柱~所以为配筋砌体,取1m计算,则面积大于0.2!!不用折减!!!:victory::victory::victory::victory:
回复
feifeiwen2010
2013年08月31日 20:19:53
3楼
:P:victory:
回复
mdjhcn
2013年08月31日 20:24:20
4楼
本帖最后由 mdjhcn 于 2013-8-31 20:26 编辑

我理解为截面积为0.24X(3.9+3.9+3.2)
回复
aaa24927
2013年09月01日 20:56:25
5楼
做题容易马虎啊,呵呵,我一开始也是看错了
回复
lclapple
2013年09月03日 17:13:37
6楼
为什么要取1m,截面积应为全墙的面积,早超0.3了
回复
yzygxj
2013年09月03日 22:05:31
7楼
当然按全墙考虑啦,你可以取1米算,自然可以取0.5米算,那就要调整了;P