二注09年下午32题
mcgradywjx
mcgradywjx Lv.7
2013年08月31日 16:40:11
只看楼主

大家好,这道题根据高规5.6.5,是不是该同时考虑抗震和非抗震时的设计组合值,然后取其中的最不利值?有一年的真题就专门考到了这一条,这里不知道为什么直接就按照抗震设计来确定取值了,希望有人能够解答下,谢谢~

大家好,这道题根据高规5.6.5,是不是该同时考虑抗震和非抗震时的设计组合值,然后取其中的最不利值?有一年的真题就专门考到了这一条,这里不知道为什么直接就按照抗震设计来确定取值了,希望有人能够解答下,谢谢~
免费打赏
llhhwwkk
2013年08月31日 16:45:11
2楼
题目上写的有,抗震8度,要求抗震
回复
mcgradywjx
2013年08月31日 18:08:14
3楼
llhhwwkk 发表于 2013-8-31 16:45 题目上写的有,抗震8度,要求抗震是这么写的,但你看高规上面的那一条,对抗震设计应考虑抗震和非抗震中的不利情况,就是取二者中的最大值,不是说抗震设计时只考虑抗震作用的~
回复
yiqijuechen123
2013年09月02日 16:33:59
4楼
同楼主有同样疑问。不过可不可以这样理解,09年这题是求抗震设计的荷载设计值,而另一年的题是用来计算配筋的设计值
回复
mcgradywjx
2013年09月02日 16:47:49
5楼
yiqijuechen123 发表于 2013-9-2 16:33 同楼主有同样疑问。不过可不可以这样理解,09年这题是求抗震设计的荷载设计值,而另一年的题是用来计算配筋 … 嗯,但我感觉这样说也不是很好,因为这里的题目和10年下午的31题都是算抗震弯矩设计值,只是一个是柱一个是梁。其实这题我用非抗震计算了一下,确实没有抗震设计情况大,按不利取值也是取抗震设计时候的值,但感觉解题的时候不该忽略那个计算步骤。
回复
misterecho
2013年09月02日 23:51:18
6楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-2 16:47 嗯,但我感觉这样说也不是很好,因为这里的题目和10年下午的31题都是算抗震弯矩设计值,只是一个是 …楼主说的有道理。我觉得如果题意明确说了是抗震设计,就直接考虑地震作用组合,没有明确说明的话就要再计算非抗震组合内力,取最大的不利情况。应该按题意来。
回复
jnsteel2011
2013年09月03日 00:30:32
7楼
混凝土规范中的定义很明确,是计算地震组合的轴向力设计值的轴压比,不计算非地震组合。
其实混凝土柱之所以限制轴压比就是为了保证柱在地震下的延性,只是个构造要求,并不是承载力的要求。所以不需要比较,仅计算地震组合。
回复
mcgradywjx
2013年09月03日 11:18:01
8楼
jnsteel2011 发表于 2013-9-3 00:30 混凝土规范中的定义很明确,是计算地震组合的轴向力设计值的轴压比,不计算非地震组合。其实混凝土柱之所 …嗯,我知道求柱轴压比时是考虑的是轴向设计值,但这里求的是弯矩设计值而不是轴力设计值。
回复
mcgradywjx
2013年09月03日 11:20:10
9楼
misterecho 发表于 2013-9-2 23:51 楼主说的有道理。我觉得如果题意明确说了是抗震设计,就直接考虑地震作用组合,没有明确说明的话就要再计 … 嗯,做了真题感觉如果只给了重力荷载代表值,都只计算抗震情形,但如果把单独的恒载活载条件都给了,那么就要审题看看要不要注意考虑非抗震情形了~
回复
jnsteel2011
2013年09月03日 22:18:31
10楼
这个题不是要求计算抗震设计时的柱底弯矩嘛。
回复
jnsteel2011
2013年09月03日 22:20:31
11楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-3 11:18 嗯,我知道求柱轴压比时是考虑的是轴向设计值,但这里求的是弯矩设计值而不是轴力设计值。不好意思,我看错题目了。我以为是算轴压比的那题呢。
回复

相关推荐

APP内打开