现做一个10KV配电所,根据现有情况需做三路进线互投,即三路10KV进线两用一备,请教大家主接线如何实现,三路电源之间如何闭锁,最好有实现了的工程案例,谢谢大家了

现做一个10KV配电所,根据现有情况需做三路进线互投,即三路10KV进线两用一备,请教大家主接线如何实现,三路电源之间如何闭锁,最好有实现了的工程案例,谢谢大家了
lzqx06
2013年08月31日 11:05:36
2楼
正好手头有一份图,看对你有帮助吗。
回复
lingxuct
2013年08月31日 12:49:02
3楼
三路电源(三台变压器)的主次分清楚,把低压系统做成三段,三个进线二个母联,备用变压器放在中间。

控制逻辑:5开关四钥匙。
回复
dongge6666
2013年08月31日 13:42:40
4楼
三个变压器采用五投三锁的互锁方式,就可以达到你要的要求了
回复
无纤尘
2013年09月01日 00:21:30
5楼
三进线二联络五只断路器,正常的两进线一联络部分做三选二闭锁。然后五个里面可以选任意三个合闸,
回复
云飘飘
2013年09月01日 09:14:40
6楼
三楼说的有道理。
回复
dyingsummer
2013年09月03日 11:31:59
7楼
楼主说的是三路进线互投,不是三台变压器互相联络,这是有区别的。三路两供一备,一般是:备供进线做分配成两路,分别与主供的两路进线做互投。
回复
巨人电气
2013年09月03日 13:54:12
8楼
7楼说的对:victory:
回复
巨人电气
2013年09月03日 13:54:35
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
party369
2013年09月03日 20:37:36
10楼
垃圾设计,我们厂就有实例,^_^
强烈不建议,不知这样设计目的为何?
回复
party369
2013年09月03日 20:44:27
11楼
姑且不说白白浪费了一台变压器,如此低效;
如此设计因为单台变压器带不了全部负荷,低压侧负荷处处是瓶颈,^_^