请教个三路电源互投的问题
nmgzrq
Lv.7
2013年08月30日 22:47:18
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
现做一个10KV配电所,根据现有情况需做三路进线互投,即三路10KV进线两用一备,请教大家主接线如何实现,三路电源之间如何闭锁,最好有实现了的工程案例,谢谢大家了
现做一个10KV配电所,根据现有情况需做三路进线互投,即三路10KV进线两用一备,请教大家主接线如何实现,三路电源之间如何闭锁,最好有实现了的工程案例,谢谢大家了
免费打赏
fishbone_l
2013年09月04日 10:11:34
12楼
学习,看看大家的看法。继续讨论
回复
聂阳
2013年09月04日 10:17:06
13楼
三进线二联络五只断路器,正常的两进线一联络部分做三选二闭锁。然后五个里面可以选任意三个合闸,