本帖最后由 xiaolin442002 于 2013-8-30 17:39 编辑 新建一个办公楼,有1.5匹冷暖空调3台,2匹冷暖空调4台,3匹冷暖空调3台, 整个需要的负载总计约80KW/每小时,冬季采用空调取暖,在旁边有一根VV-3*35+1*16的电缆,先直接用这电缆,请问原电缆可以吗?都是220V单相用电设备。
本帖最后由 xiaolin442002 于 2013-8-30 17:39 编辑
新建一个办公楼,有1.5匹冷暖空调3台,2匹冷暖空调4台,3匹冷暖空调3台, 整个需要的负载总计约80KW/每小时,冬季采用空调取暖,在旁边有一根VV-3*35+1*16的电缆,先直接用这电缆,请问原电缆可以吗?都是220V单相用电设备。
2楼
等高手
算下电流。。看看35的电缆能带得动不,
回复
3楼
是呀!等高手赐教中!
回复
4楼
按照实际使用功率算一下,你没有提供功率。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2013-9-1 09:14 按照实际使用功率算一下,你没有提供功率。整个需要的负载总计约80KW/每小时,
回复
6楼
空调的台数和总功率差别太大,如果按楼主提供的空调要求,线路可以保证,按总功率80KW,难达到要求。
回复
7楼
1、大三匹冷暖空调9台 5.5KW/每台,
2、大1.5匹9台 2KW/每台,
3、电脑 23台 0.13KW/每台
4、电视机 3台 0.18KW/每台
5、监控器 0.2KW
6、电子显示屏 0.45KW
7、投影仪 0.KW
8、饮水机 1.1.KW
9、电热水器 5.4KW
10、光纤设备 0.1KW
11、日常照明 2KW
回复
8楼
kongzhuo12 发表于 2013-9-2 09:28 空调的台数和总功率差别太大,如果按楼主提供的空调要求,线路可以保证,按总功率80KW,难达到要求。1、大三匹冷暖空调9台 5.5KW/每台,2、大1.5匹9台 2KW/每台,3、电脑 23台 0.13KW/每台 4、电视机 3台 0.18KW/每台 5、监控器 0.2KW 6、电子显示屏 0.45KW7、投影仪 0.KW8、饮水机 1.1.KW9、电热水器 5.4KW10、光纤设备 0.1KW11、日常照明 2KW
回复