2楼
除了签名,还需要盖章。设计的已经同意了,说明塔吊基础对原建筑的受力是影响不大。
塔吊基础一般是重力抵抗倾覆弯矩,与建筑的基础浇注在一起,对塔吊基础的稳定更好。塔吊基础甩出钢筋与建筑物的基础相连,虽然会形成施工缝,但是施工缝在外墙外侧,不会导致渗漏,所以正常使用也不会有问题。
这样的塔吊基础,至少应该把整个建筑的基础浇注完成后,才可以使用。因为塔吊基础暂时不可能填土压重。
回复
4楼
塔吊基础承受的是临时荷载,而且也不大,塔吊迟早是要拆除的。所以问题不大。
回复
5楼
问题不大。他敢签字肯定是计算过的
回复
6楼
1楼朋友说的对。在筏板浇筑期间很难控制施工单位不用塔吊这事其一。其二是塔吊边缘螺栓距边缘就200左右很危险。
回复