微机五防锁的问题
electricity
electricity Lv.13
2013年08月30日 16:42:14
只看楼主

五防锁的问题请看附图,没有做过微机五防,只是看了图请问:1. 编码锁和挂锁都是在现场设备上,现场断路器和隔离开关?2. 解锁要去现场,那是不是太麻烦了,每次操作?3. 最关键是的那些隔离开关挂锁是纯机械的?那么是不是按照联锁要求打开挂锁如何保证?

五防锁的问题

请看附图,没有做过微机五防,只是看了图
请问:

1. 编码锁和挂锁都是在现场设备上,现场断路器和隔离开关?

2. 解锁要去现场,那是不是太麻烦了,每次操作?

3. 最关键是的那些隔离开关挂锁是纯机械的?那么是不是按照联锁要求打开挂锁如何保证?
免费打赏
lingxuct
2013年08月30日 17:05:57
2楼
还用这样的机械锁,是不是太落后了?

我做过110KV隔离刀闸和断路器之间用电磁铁闭锁(联锁)的,电路上按逻辑设置的,符合逻辑时闭锁自动解开。

做在设备上的逻辑在不出故障时是不会犯错误的,人工用钥匙开锁,是要犯错误的!
回复
taianleiyu
2013年08月30日 22:26:21
3楼
我们变电站有过两家的五防闭锁,我感觉用处不大,电气闭锁要更有效些,
回复
电工刀
2013年09月18日 08:32:14
4楼
微机五防闭锁就是这样麻烦,保证不会有问题,当然,柜体本身的机械闭锁还是需要的
回复
lingxuct
2013年09月18日 10:58:47
5楼
五防闭锁(联锁)是柜子厂家做在柜子里的,好象不需要设计画在图上吧?
回复
aiaililei
2013年11月03日 21:10:42
6楼
taianleiyu 发表于 2013-8-30 22:26 我们变电站有过两家的五防闭锁,我感觉用处不大,电气闭锁要更有效些,五防闭锁可以有效的防止运行人员在倒闸操作时误操作,我们这边21座变电站都有五防闭锁,这是变电站验收时的一项。
回复
zhijianyan
2013年11月04日 11:59:49
7楼
好想当版主呀!
回复

相关推荐

APP内打开