5楼
国内产的的很多箱变都是普通油浸式变压器在高压侧安装高压负荷开关,低压侧安装低压断路器后装在一个景观式防雨铁皮房子内所谓的箱式变压器。投运前的交接试验和普通的油浸式变压器和高压负荷开关没有什么两样,如果按照GB50150-2006规范,箱变一般为10KV,所以一般进行如下试验:
变压器试验:
1、测量绕组连同套管的直流电阻,高压侧不同档位测量线电阻,低压侧测量相电阻。
2、测量绕着连同套管的绝缘电阻,高压侧对低压侧,高压侧对地,低压侧对地。
3、检查所有分接头的电压比和变压器的连接组别。
4、测量变压器油的绝缘强度。
5、绕组连同套管的交流耐压。
高压负荷开关试验:
1、测量负荷开关各相对地和相间绝缘电阻。
2、测量各相合闸状态导电回路的直流电阻。
3、负荷开关的交流耐压试验。
4、操作机构试验,操作机构若有闭锁,检查一下闭锁功能。
一般情况下箱变内还有避雷器,绝缘子和低压电流互感器(一般为穿心式)
氧化锌避雷器试验:
1、测量避雷器的绝缘电阻。
2、测量避雷器直流1mA时的参考电压。
3、测量避雷器0.75倍参考电压下的泄漏电流。
绝缘子试验:
1、测量绝缘子的绝缘电阻。
2、绝缘子交流耐压。
电流互感器试验:
一般用于低压计量,若供电局计量的话有他们检定
1、互感器二次侧各绕组直流电阻,
2、互感器二次侧各绕组绝缘电阻。
3、互感器变比试验和极性检查。
最后,箱变内的低压侧母线也要测量一下各相间和对地绝缘电阻,并检查一下各低压断路器是否分合正常。
补充一下,变压器的接地也要测量一下,接地电阻是否满足要求。
以上是我所认为的箱变投用前交接试验的内容,一切都是按照GB50150-2006执行。不知道是否能给你帮助,反正我们公司是这样执行的,呵呵!
回复
2楼
本帖最后由 myloveskj 于 2013-8-30 14:35 编辑
一、型式试验
1 满足GB 3804—90要求的负荷开关型式试验。
2 满足GB/T 17467—1998要求的箱式配电站、箱式开关站壳体的机械强度型式试验。
3 满足GB/T 17467—1998要求的型式试验(箱式变电站)。
4 满足GB 14048.2—2001要求的0.4kV受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。
二、出厂试验
1、试验项目及要求按照DL/T 537—2002标准第9条执行; 附:
三、交接试验
按GB 50150执行;附:
所有知道就只这些,再深我也不明白了;
回复
3楼
loushangdehidabucuo
回复
4楼
观望,希望有专家。
回复
7楼
谢谢weikkf,也谢谢大家,weikkf的答案和我在供电局了解到的差不多,而且更加全面些。
回复
8楼
不错,值得学习。
回复
9楼
weikkf 发表于 2013-8-30 09:56 国内产的的很多箱变都是普通油浸式变压器在高压侧安装高压负荷开关,低压侧安装低压断路器后装在一个景观式 …支持,顶,嘿嘿。
回复