土建施工完电缆沟,直接将电缆沟盖板盖了,怎么交涉?
emba903
emba903 Lv.2
2013年08月30日 08:13:54
只看楼主

我们要在一个长6公里的电缆沟内铺设电缆和光缆,但土建单位在进行完电缆沟土建工作后在土建监理的要求下直接将电缆沟盖板盖了,我们要求对方揭开盖板,待我方铺设完再盖,对方拒绝,请问关于此交叉施工有无和他们交涉的依据?非常感谢!

我们要在一个长6公里的电缆沟内铺设电缆和光缆,但土建单位在进行完电缆沟土建工作后在土建监理的要求下直接将电缆沟盖板盖了,我们要求对方揭开盖板,待我方铺设完再盖,对方拒绝,请问关于此交叉施工有无和他们交涉的依据?非常感谢!
boeing_s
2013年08月30日 15:17:08
2楼
你的电缆需要敷设在他们的电缆沟里这也叫交叉施工?那根本就是一个工程嘛。。。。
回复
2013年08月30日 19:50:36
3楼
还是应该好好沟通的!
回复
fb270114574
2013年09月10日 15:47:42
4楼
这个貌似没什么依据吧,土建做完盖上盖板就是避免其他杂物或渣土落在电缆沟里,没什么错的啊
回复
lingxuct
2013年09月11日 09:25:27
5楼
电气专业早在睡觉,想吃早点时点心店已关门了,你找他们重新开门,人家会答应吗?

有求人家的要早说好,人家的劳动力也是需要付报酬的,除非你去说,再次打开和盖上的人工费由你们出!
回复
小陆哥
2013年09月11日 10:22:33
6楼
电缆沟施工完成当然要盖板,盖好了你再去说已经太晚了。电缆沟揭盖盖板是要产生费用的,费用多少可以参考本地的定额,这项费用是计在安装定额里的,也就是说,放电缆揭盖盖板本来就是安装应该做的事情,土建不理你是很正常的事。
这件事正确的做法是,你们根据施工方案(方案必须是监理业主审批通过签字敲章的)敷设电缆,把放电缆过程中揭盖盖板数量写成签证单,请监理验证,找业主索赔。如果你们是闭口包干合同,或者是综合单价中已包含揭盖盖板项的合同,那么这个费用就只能自己承担,只能怪你们报价考虑不周。
回复
hejian96
2013年09月13日 14:52:26
7楼
找下甲方帮忙协调,沟通
回复
foxhhjjr
2013年09月16日 13:48:15
8楼
同意6楼观点
另:你们施工时不协调?应该可以在盖板前将电缆敷设完成的啊。
回复

相关推荐

APP内打开