关于跨高比计算中的跨度问题
赵客胡缨
赵客胡缨 Lv.12
2013年08月29日 10:57:54
只看楼主

朱的抗震规范理解一书,混凝土结构一章中有关于梁跨高比的叙述,大意如下: 关于跨高比,多本规范均未给出具体的规定,建议使用混规2002版本中10.7.1条,即Lo/h=1.15Ln/h 。 实际工程中,为有利于施工控制,常可用Ln/h代替L0/h,且偏于安全。 我查了旧版混规,10.7.1中对L0的取值,并不是直接使用1.15倍净跨,而是取1.15Ln和支座安装距离两者最小者,即L0=min(1.15Ln,支座安装距离)。我又翻了翻新版混规,发现附录G及其条文说明多次提到L0/h,确实如朱所言未涉及具体规定如何取用有效长度。

朱的抗震规范理解一书,混凝土结构一章中有关于梁跨高比的叙述,大意如下:
关于跨高比,多本规范均未给出具体的规定,建议使用混规2002版本中10.7.1条,即Lo/h=1.15Ln/h
有些模拟题的跨高比按净跨计算时正好等于5,按1.15倍也大于5,倒也不影响。就怕他弄俩数结果受计算跨度影响大于5又小于5。。。。。。影响判断连梁和一般框架梁的性质。
免费打赏
biebct
2013年08月29日 15:21:57
2楼
如果那样的话就是真正的坑爹,
不过相信老朱一般不会做的
:lol;P:lol;P;P:lol;P:lol
回复