自承重墙的抗震承载力调整系数
qyuitti
qyuitti Lv.4
2013年08月28日 22:07:54
只看楼主

本帖最后由 qyuitti 于 2013-8-28 22:09 编辑 自承重墙的抗震承载力调整系数 抗震规范2010 和砌体规范2011 为什么不一样呢?

本帖最后由 qyuitti 于 2013-8-28 22:09 编辑

自承重墙的抗震承载力调整系数 抗震规范2010 和砌体规范2011 为什么不一样呢?
免费打赏
梁柱墙
2013年08月29日 00:34:51
2楼
1.0
0.75
回复
沙场骑兵
2013年08月29日 08:49:55
3楼
一模一样,你没看仔细
回复
dengbingking
2013年08月29日 09:20:30
4楼
一模一样,你没看仔细
回复
lz100506
2013年08月29日 13:02:27
5楼
一样的
回复
rhch2010
2013年08月29日 14:48:56
6楼
一样啥?明明是抗规和新砌规冲突了
回复
yoursszw100
2013年08月29日 14:53:40
7楼
抗规7.2.3中 Rre按0.75采用 砌体规范10.1.5中是1.0 明显不一样啊。
回复
爱我别走8
2013年08月29日 15:44:55
8楼
就是不一样不知道考试选哪一个
回复
qyuitti
2013年08月31日 22:20:27
9楼
说一样的谁能详细的讲讲啊?
回复
mcgradywjx
2013年09月01日 12:39:04
10楼
不一样,对自承重墙,砌体规范里面取的是1.0,抗规里面取的是0.75
回复
juqingjuan
2013年09月01日 16:55:22
11楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-1 12:39 不一样,对自承重墙,砌体规范里面取的是1.0,抗规里面取的是0.75那做题的时候应该分别在什么情况下用呀?朋友