本帖最后由 womobo 于 2013-8-28 20:17 编辑 今天在工地给一个施工队下了一个罚单。这个施工队总是早早就拆了模板,大概14天就拆模板。好像规范要求是28天。
本帖最后由 womobo 于 2013-8-28 20:17 编辑
今天在工地给一个施工队下了一个罚单。这个施工队总是早早就拆了模板,大概14天就拆模板。好像规范要求是28天。
2楼
请问是什么地方什么部位的混凝土 楼主没有说清楚无法回答和解释
我们现在的工地有的模板2-3天就拆了
回复
3楼
整个一层的梁板柱都拆了。
回复
4楼
这个在规范里有规定的 不同构件不同跨度强度达到一定要求后才可以,貌似听人说上层施工完成后1-2天,下层才可拆模。我认为侧模可以拆除,底模等强度和上层达要求后再拆模
回复
5楼
砼强度达到设计值的70%就可以拆模,如果使用掺有早强剂的商品砼、跨度又不大的,4~5天拆模也正常。
回复
6楼
这个施工队遇到你算倒霉了 你凭什么要求人家28天难道你那都是大跨度梁板
回复
7楼
本帖最后由 leewanfong 于 2013-8-28 23:31 编辑
现在的温度14天肯定够了,竖向结构一般24小时就拆,按30多度的高温,梁板14天肯定可以啦,也比较合理,一般6-7天一层,备3套模板刚好满足周转,不过4-5天肯定是不行的。全部28天拆那得多少套模板啊,太久了,模板还更难拆。规范没有天数要求,只有强度要求,和结构的类型和跨度有关,这个一般有做拆模的同条件养护试块的,送个14天左右的了,结果电话咨询下达到要求搞个拆模申请就可以拆了。
回复
8楼
这样是有问题的……掺有外加剂的一些特殊功能混凝土才会有硬性养护时间的要求,单纯以结构受力功能为作用的混凝土构件,自然以强度发展为判别条件,要罚也要先看看有没有试块强度报告。
天气好、养护合理,14天达到100%或相应要求完全是有可能的。
回复
9楼
这要看是在什么样的气温下施工的了
还有是在什么部位
不能死抠规范上的28D
回复
10楼
楼主应该说的是跨度超过8M的大跨度或者局部是悬挑结构,这种拆除模板应该是强度达到100%,根据试块的抗压强度去拆除,一般要是养护做好的话才可以拆除,养护做不好,无法判定送检试块和实体结构的强度是否相同或者相近。
回复