兰定筠的16套中的第65题和67题为什么是0.15*hw,是不是答案中解答错了?
bazhenning
bazhenning Lv.2
2013年08月28日 19:20:50
只看楼主

兰定筠的16套中的第65题和67题为什么是0.15*hw,是不是答案中解答错了?

兰定筠的16套中的第65题和67题为什么是0.15*hw,是不是答案中解答错了?
免费打赏
春哥
2013年08月29日 12:12:15
2楼
轴压比0.36大于0.3,应该为0.2hw;高规10.2.20要求设置端柱,可能就是这个0.15hw.
如果没设置端柱,应该是0.2hw.题目不是完整哈
回复
xixi_boy168
2013年08月29日 20:17:43
3楼
已经勘误了,02hw是对的
回复
yifengliang
2013年08月30日 14:45:41
4楼
兰的勘误在哪里
回复