急~!循环水清洗预膜遇到问题,请教!!
tbye616
tbye616 Lv.2
2013年08月28日 12:43:51
只看楼主

前几天对一个净环水系统进行一次清洗预膜。该系统的水质特点是高硬度、高碱度水。日常的水处理总硬度在15mmol/L左右,碱度在8mmol/L左右。该系统的水是对空压机进行冷却,也就是说是用于冷却压缩空气的。 空压机的空气经过冷却后,清洗前的温度在43-47℃,清洗后降到了39-42℃。 然后进行预膜,预膜剂是用的三聚磷酸钠和硫酸锌4:1的比例。结果把水量计算错误,预膜剂的药剂加多了,于是在空压机的换热处析出堵塞,温度又上升了。后来对空压机的单台清理后,温度下降。

在这个过程中,为了防止药剂再次析出,一直用硫酸控制pH值在4-5,然后对系统水进行置换。

现在的水质pH值在8.7,总磷11mg/L,浊度70NTU。 今天发现问题较前几天又升高了2℃左右。

现在的问题是,我担心系统内的预膜剂还没有置换完全,导致在空压机的换热处又形成了磷酸钙垢。

由于受现场设备限制,置换很慢。我需要不需要继续控制PH值在酸性,一直到总磷降到3-5。但是又担心时间过长,会对系统造成腐蚀。


免费打赏
sunfengfeng2002
2013年09月15日 10:22:06
2楼
暂不清楚,坐等消息
回复