《35-110KV》2.3中说35-110KV电气接线宜采用桥形、扩大桥形、线路变压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段的接线,到底采用哪个?
《35-110KV》2.3中说35-110KV电气接线宜采用桥形、扩大桥形、线路变压器组或线路分支接线、单母线或单母线分段的接线,到底采用哪个?
2楼
这是供配电的题吧?
回复
3楼
线路变压器组接线
回复
4楼
GB50060 5.3.4 单母线
回复
5楼
第3.2.3条 35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线。超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。35~63kV线路为8回及以上时,亦可采用双母线接线。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
回复
6楼
35~110KV 变电所设计规范
本题采用桥形接线最好,但没有这一选择,线路变压器组投资最省也不错。
回复
7楼
主要考虑用最少的断路器,线路—变压器组最合适。
回复
8楼
3.2.3条规范的条文说明写得很明确了:
35~110kV 线路为两回及以下时, 宜采用桥 形、 线路变压器组或线路分支接线。
超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。35~63kV 线路为 8 回及以上
时,亦可采用双母线接线。110kV 线路为 6 回及以上时,宜采用双母线接线。
题目中已知条件已经写明是2回路110kV进线,所以选A
回复
9楼
sio2520 发表于 2013-9-3 14:12 3.2.3条规范的条文说明写得很明确了:35~110kV 线路为两回及以下时, 宜采用桥 形、 线路变压器组或线路 …你的GB50059是多少年前的:L
回复
10楼
bohemianbobo 发表于 2013-9-2 19:59 GB50060 5.3.4 单母线DL/T5352-2006也差不多,不过有点牵强
回复
11楼
:lol,单位里只放了过时电子版
回复