漏电断路器一接通就跳闸,请高手解答
liyuhui_1986
2013年08月27日 16:02:23
来自于断路器
只看楼主


liyuhui_1986
2013年08月27日 16:08:11
2楼
1、断开综合楼一层熔断器,接漏电保护N线至出线铜牌,漏电保护动作。
2、断开综合楼一层熔断器,接漏电保护N线至N线端子排,漏电保护不动作,但合上熔断器后,漏电保护还是动作。
3、甩开漏电保护,将电缆直接接到断路器下,N线接N线端子排,正常。
4、送电正常后,办公楼内所有的声控灯全灭,不能正常发亮。
5、万用表测试综合楼一层配电箱内铜牌,A与N连通,B与N连通,C与N不连通。
6、断开漏电保护,电笔测试综合楼双电源柜内漏电保护出线电缆,A、B、C相均有感应电流。
为什么不能接漏电保护器,是接线有问题吗?
回复
老灰兔子
2013年08月27日 21:32:23
3楼
叙述不明白,图纸看不清楚,无法帮你的忙?
回复
liyuhui_1986
2013年08月28日 08:51:16
4楼
老灰兔子 发表于 2013-8-27 21:32 叙述不明白,图纸看不清楚,无法帮你的忙?等等 我再上个图片吧用cad画的图,蓝线看不清楚
回复
逸風
2013年08月28日 09:30:53
5楼
看。。。。。。。
回复
liyuhui_1986
2013年08月28日 09:38:20
6楼
说明:楼内供电采用双回路,由2个断路器控制,断路器下装漏电保护器,随后出线至一层、二层、三层、四层、五层、六层配电箱。现在是一带负荷漏电保护就跳闸。在接线的过程中问题如下:
(1) 断开综合楼一层熔断器,接漏电保护出线 N 线至出线铜牌,漏电保护动作。
(2) 断开综合楼一层熔断器,接漏电保护出线N线至零线端子排,漏电保护不动作,但合上熔断器后,漏电保护还是动作。
(3) 甩开漏电保护,将电缆直接接到断路器下,漏电保护出线N线接零线端子排,正常。
(4) 送电正常后,办公楼内所有的声控灯全灭,不能正常发亮。
(5) 万用表测试综合楼一层配电箱内铜牌,A与N连通,B与N连通,C与N不连通。
(6) 断开漏电保护,电笔测试综合楼双电源柜内漏电保护出线电缆,A、B、C相均有感应电流。

回复
狂舞冰封
2013年08月28日 11:37:23
7楼
仔细检查,接线错误
回复
liyuhui_1986
2013年08月28日 11:58:06
8楼
狂舞冰封 发表于 2013-8-28 11:37 仔细检查,接线错误能具体说说吗?
回复
abb049639
2013年08月28日 13:06:39
9楼
综合楼双电源柜出线4*95电缆
零线不能接到柜下的进线零排,应接到综合楼双电源柜漏电开关下庄的零线铜排。

回复
qian68747
2013年08月28日 14:07:19
10楼
检查漏电断路器后N线是否存在与PE线连接的情况。另外CN测量不通也存在C相要么没有负载,要么断路的可能。
回复
luoriliang6688
2013年08月28日 20:45:59
11楼
检查漏电断路器后N线是否存在与PE线连接的情况。另外CN测量不通也存在C相要么没有负载,要么断路的可能。