第一,斗前水深的控制。斗前水深太小,不能有效地形成虹吸满管流,系统不能在虹吸状态下运行,排水能力便不能达到设计要求的状态。斗前水深太大,给屋面增加荷载,为结构安全带来隐患,可能需要提高结构的强度,而造成工程造价的提高。尤其对轻钢结构的屋面,其承载力需结构工程师校核并相应提高,而且对此种屋面,其天沟与与屋面不能完全密闭,斗前水深过高,可能使雨水通过其间缝隙渗漏至室内。在设计中必须予以重视,合理控制天沟深度、斗前水深及屋面、天沟的承载力,并设置必要的溢水系统,防止积水过高,造成危险。

第一,斗前水深的控制。第二、合理地选取暴雨重现期。重现期选取太大时,造成管径偏大,系统大部分工况运行于重力流状态和两相流状态,排水能力达不到设计要求,而且雨水流速偏小,不能对管道形成有效的冲刷力,管道容易堵。重现期取值太小,则遇特大暴雨时,建筑的安全得不到保障。因此应根据工程实际情况,结合本地的气象条件、气象资料,合理选取暴雨重现期。

第三、管径的选取必须经过水力计算。要尽可能的控制管道内雨水流态和负压值,就必须经过严格的水力计算,合理地确定各段的管径。目前,国内外对虹吸排水系统的计算方法主要有两种,一种是基于满流状态的伯努力方程,其方法是国内水力学课程的基础之一,经过了科学的验证。另一种是基于两相流技术的计算,这种方法是建立在生产厂家自己大量试验基础上的,是半经验的计算方法,是普遍适用,还是只对厂家自己的产品适用还有待定论。目前只有少数专业厂家掌握该项技术,而一般的设计单位缺乏试验的条件,还不能完全掌握此计算方法。

第四、悬吊管的热力补偿,由于热胀冷缩作用,悬吊管的涨力需要受到控制,否则会对建筑的结构造成威胁。现在大多数专业厂家采取用专用的紧固系统,使管道与建筑的结构脱离开来,把大管段涨缩分成若干小管段涨缩,通过紧固系统吸收,从而可以取消伸缩节,保证虹吸不因管道的缝隙而破坏。

免费打赏
王农勤
2013年09月27日 08:55:27
25楼
wode0418 发表于 2013-9-3 10:47 我正需要这方面的知识啊,谢谢了,顺便问一句斗前水深能不能在讲讲。暴雨重现期的选择,相当重要!
回复
王农勤
2013年09月27日 08:57:39
26楼
wangnongqin2013 发表于 2013-9-27 08:55 暴雨重现期的选择,相当重要!悬吊管的热力补偿,特别是采用了PE管等塑料管的系统,应进行计算确定补偿值。
回复
sgh625sgh
2013年09月27日 10:36:03
27楼

不错,值得注意。
回复
sgh625sgh
2013年09月27日 11:09:13
28楼

不错,值得注意。
回复
sgh625sgh
2013年09月27日 11:16:33
29楼
不错,值得注意
回复
sgh625sgh
2013年09月27日 11:56:37
30楼
东西不错,学习了
回复
wb375842437
2013年09月27日 15:23:36
31楼
华中科技大学考研的一道专业课考题就是这个,呵呵,学习了
回复
xujiaqi10
2013年09月29日 14:23:04
32楼
学习了,支持一下
回复
txs426
2013年09月30日 10:28:51
33楼
谢谢楼主分享。
回复
啊费
2013年09月30日 13:39:57
34楼
。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开