此机开机约一个礼拜左右,静止时的油位严重偏少,有时甚至看不到油,但是在运行时油位正常。这样运行会出现什么隐患故障,怎么才能解决此症状,有多数提到减小冷却水流量或是提稿冷凝器的冷凝温度什么的。有没有更好的办法?
此机开机约一个礼拜左右,静止时的油位严重偏少,有时甚至看不到油,但是在运行时油位正常。这样运行会出现什么隐患故障,怎么才能解决此症状,有多数提到减小冷却水流量或是提稿冷凝器的冷凝温度什么的。有没有更好的办法?
2楼
看是什么形式的压缩机,如果是活塞式的就比较危险、很容易造成液击,把滤器和阀很容易打坏,甚至会打坏活塞,没有特效的解决办法,只能是加强管理,在压缩机出口装气液分离器应该会好点,
回复
3楼
cqsjwcx 发表于 2013-8-27 00:22 看是什么形式的压缩机,如果是活塞式的就比较危险、很容易造成液击,把滤器和阀很容易打坏,甚至会打坏活塞 …哥,你过错了呀,此机是开利离心式的呀,不是分体式的呢。谢谢支持分析!
回复
4楼
这样的情况;我也遇到过很多啦;其实;设备运行起来也很正常;就是在设备停机的时候;油位很低;不知道多加一个油分;是不是会好一点;谢谢;仅供参考
回复
5楼
co936201979 发表于 2013-8-27 07:34 这样的情况;我也遇到过很多啦;其实;设备运行起来也很正常;就是在设备停机的时候;油位很低;不知道多加 …也找了些资料,多数建议逼高冷凝压力,这样就可以加大冷冻油的回油率。看之有理,可是不是解决办法。
回复
6楼
wulikanhua 发表于 2013-8-29 19:13 也找了些资料,多数建议逼高冷凝压力,这样就可以加大冷冻油的回油率。看之有理,可是不是解决办法。系统的回油效果;其实主要还是和蒸发器设计有直接关系;蒸发器设计好啦;回油是应该是很正常;因为;温度客户毕竟要求不是太低
回复
7楼
co936201979 发表于 2013-8-30 04:40 系统的回油效果;其实主要还是和蒸发器设计有直接关系;蒸发器设计好啦;回油是应该是很正常;因为;温度 …10年的机,12、3年了。另外一台正常(相邻)用的是同一个系统(冷冻、冷却)属并联。现在让包干维修,有点儿拿不住故障。问了开利售后,售后技术也是没准
回复
8楼
要是并联几组;你更换一下油平衡;不知道怎么样;也有可能是油平衡有点问题;还有可能和油分有直接关系;反正都是老设备啦;也该更换啦;不好意思;仅供参考
回复
9楼
co936201979 发表于 2013-8-30 20:12 要是并联几组;你更换一下油平衡;不知道怎么样;也有可能是油平衡有点问题;还有可能和油分有直接关系;反 …误解了,是冷冻、冷却水系统并联,而不是主机系统并联,这么大的系统如果并联起来不得了哟。接触过一次特灵离心机!开机要爬梯子,三米多高!多少冷吨还不知道呢!像这台跑油现象,不知道做保养能不能解决问题,三年多没有保养过了!
回复
10楼
应该有解决的办法;好好考虑一下
回复
11楼
这应该是传说中的停机倒吸,先检查回油引射器,不行的话就只能拆机了.....
回复