2012注册电气专业基础最后一题
cclqust
cclqust Lv.2
2013年08月26日 15:39:48
只看楼主

60)某220kV变电所一路出线,当有一电流幅值为10kA、陡度为300kV/μs的雷电波侵入,母线上采用10kA雷电保护残压为496kV的金属氧化物避雷器保护变压器,避雷器距变压器的距离为75m,问变压器节点上可能出线的最大雷电过电压幅值?(??)A 666kV; B 650kV; C 496kV; D 646kV希望会的人给写上详细步骤,谢谢!

60)某220kV变电所一路出线,当有一电流幅值为10kA、陡度为300kV/μs的雷电波侵入,母线上采用10kA雷电保护残压为496kV的金属氧化物避雷器保护变压器,避雷器距变压器的距离为75m,问变压器节点上可能出线的最大雷电过电压幅值?(??)A 666kV; B 650kV; C 496kV; D 646kV

希望会的人给写上详细步骤,谢谢!

免费打赏
ydf0007
2013年08月26日 21:24:20
2楼
雷电波到达避雷器后,避雷器安装点的电压为残压,雷电波继续前行经过l/v 时间后到达变压器相当于碰到开路点发生反射 电压比避雷器安装点高2*a*l/v=2*300*75/300=150(假定波速为300米/us) 所以 变压器点的电压为496+150=646
回复
cclqust
2013年08月27日 12:07:28
3楼
ydf0007 发表于 2013-8-26 21:24 雷电波到达避雷器后,避雷器安装点的电压为残压,雷电波继续前行经过l/v 时间后到达变压器相当于碰到开路点 …您好,为什么假定波速是300m/us
回复
wephonegg
2013年08月27日 12:25:49
4楼
光速就是300m/us
回复
zhongya66
2013年08月27日 16:10:53
5楼
电缆中波速是150....