某变电站10KV母线短路容量250MVA,如果将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用电抗器额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于多少?求解

某变电站10KV母线短路容量250MVA,如果将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用电抗器额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于多少?
求解

免费打赏
langrsr
2013年08月26日 16:16:28
2楼
根据电力工程电气设计手册(电气一次部分)p253 6-14式 应该是不小于8.59%
回复
submarinedog
2013年08月26日 17:12:25
3楼
langrsr 发表于 2013-8-26 16:16 根据电力工程电气设计手册(电气一次部分)p253 6-14式 应该是不小于8.59%nod~~~~~~~~
回复
wyzglj
2013年08月26日 18:00:05
4楼
谢谢回复,我没买这本手册:lol
回复
zcryfx1970
2013年08月27日 09:40:29
5楼
用公式做。配电手册P219式5-34.
回复
wyzglj
2013年08月27日 12:14:40
6楼
zcryfx1970 发表于 2013-8-27 09:40 用公式做。配电手册P219式5-34.尝试过用这个公式,貌似条件不全。
回复
zcryfx1970
2013年08月27日 14:46:30
7楼
wyzglj 发表于 2013-8-27 12:14 尝试过用这个公式,貌似条件不全。可以的。做出来就是8.59%
回复
wyzglj
2013年08月27日 17:13:28
8楼
Ij=5.5, Uj=10.5, Iky= 100/根号3*10.5 ,Irk=0.75, Urk=10,X*s按照P128公式算的,为什么求不出来?:'(
回复
wyzglj
2013年08月27日 17:14:03
9楼
zcryfx1970 发表于 2013-8-27 14:46 可以的。做出来就是8.59%Ij=5.5, Uj=10.5, Iky= 100/根号3*10.5 ,Irk=0.75, Urk=10,X*s按照P128公式算的,为什么求不出来?
回复
zcryfx1970
2013年08月27日 17:35:31
10楼
wyzglj 发表于 2013-8-27 17:14 Ij=5.5, Uj=10.5, Iky= 100/根号3*10.5 ,Irk=0.75, Urk=10,X*s按照P128公式算的,为什么求不出来?明天告诉你。今天下班了。
回复
wyzglj
2013年08月27日 18:02:58
11楼
zcryfx1970 发表于 2013-8-27 17:35 明天告诉你。今天下班了。谢谢大哥了 :(:):)