10kV两路进线,母联柜和母联隔离柜的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年08月26日 14:08:27
只看楼主

10kV两路进线,两段,有必要要母联隔离柜吗?用母联柜分合不就行了吗?

10kV两路进线,两段,有必要要母联隔离柜吗?用母联柜分合不就行了吗?

免费打赏
hanzhg54
2013年08月26日 14:14:51
2楼
联络柜用来控制分合母线,隔离柜用来做手动分段,防止联络柜误动作,必需的,否则一旦误动后果很严重。
回复
laoshuliba
2013年08月26日 14:22:03
3楼
隔离的作用只有两个,一是为了检修方便,因为10KV系统供电范围大,变电所一半一半检修时,如果没有隔离柜,则在母联开关位置,要么上柱头有电,要么下柱头有电,无法检修彻底地;二是为了翻母排使用,母联位置A/B两段母线如果都接入一个母联柜,母排截面大或根数多时可能接不下,所以装隔离柜来转接。
回复
xinshiji168
2013年08月26日 14:37:32
4楼
hanzhg54 发表于 2013-8-26 14:14 联络柜用来控制分合母线,隔离柜用来做手动分段,防止联络柜误动作,必需的,否则一旦误动后果很严重。抽屉式的,要出来就不会误操作了啊
回复
lingxuct
2013年08月26日 14:40:38
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-8-27 08:41 编辑

强烈支持3楼的说法!

母联断路器会把柜子上部的母线引到下部,加隔离柜后,母线由下部再次引到上部。(母线提升过程)

有了母联隔离柜,拉出隔离小车后,母联柜和母联隔离柜只有上部母线带电,下部与系统明显断开,检修安全。
回复
xinshiji168
2013年08月26日 14:46:12
6楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-26 14:47 编辑 laoshuliba 发表于 2013-8-26 14:22 隔离的作用只有两个,一是为了检修方便,因为10KV系统供电范围大,变电所一半一半检修时,如果没有隔离柜, …确实,母联柜的电流互感器是有电的。联络柜里的断路器下端出线本身就要翻到柜顶来,和二段母线连接的吧?
回复
xinshiji168
2013年08月26日 16:31:20
7楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 14:40 强烈支持楼上的说法!母联断路器会把柜子上部的母线引到下部,加隔离柜后,母线由下部再次引到上部。( …谢谢!母联断路器柜和隔离柜,都是从开关下端往上翻,接着,对吧?
回复
暗夜星痕
2013年08月27日 15:08:00
8楼
母联柜和隔离柜有什么区别啊
回复
xinshiji168
2013年08月27日 15:41:53
9楼
xie5566 发表于 2013-8-27 15:08 母联柜和隔离柜有什么区别啊母联柜里面有断路器,隔离柜里面只是隔离开关
回复
暗夜星痕
2013年08月27日 16:56:08
10楼
xinshiji168 发表于 2013-8-27 15:41 母联柜里面有断路器,隔离柜里面只是隔离开关太感谢了 你真是好人
回复
xjksjcsjy
2013年08月27日 17:39:51
11楼
不错 ,长知识了。。
回复