水力平衡阀
1. 平衡阀在采暖系统中
热媒由闭式管路系统输入到各用户。对于一个设计正确,按要求理想运行的管网系统,各用户应该均能获得设计水量,才能满足其热负荷的需求,也不致造成能量浪费。水力平衡的系统,使所有用户都能基本获得设计流量,否则就是水力不平衡,又称水力失调。例如:
(1) 一些房间的室温几乎从来都达不到所需的温度,或者是不够冷。房间内有其它热源影响时,上述问题就特别明显;
(2) 当您打开温控阀,暖气开始工作后,需要很长时间才会升温。室温不稳定,这种现象特别发生在对供暖热量需求较少的时间段;
(3) —热/冷能耗高,尽管房间内装有室温调节器。即使是高质量的室温调节器也不可能解决上述问题。这些问题的主要原因就是系统回路中的流量分配不对。如果问题在于此,那么就可以通过在相应管路上安装水力平衡阀或流量调节器来解决。
2、静态平衡阀的特性
(1) 静态平衡阀通过改变阀芯与阀座的间隙{开度},来改变流经阀门的流动阻力,以达到调节流量的目的。对于某一型号的平衡阀,KV值是局部阻力系数的函数,也就是说平衡阀的每一开度都对应于一个KV值。由于不同开度下对应的阀门系数已知,所以只需现场测出压差,就可以计算出流量0,平衡阀就可以作为定量调节流量的节流部件了。
(2) 流量特性曲线为直线。这一特性对方便准确地调整系统平衡具有重要意义。
(3) 可以在现场随时测量平衡阀的流量,从而方便的调节阀门的开度。
(4) 平衡阀在调试结束后,锁定功能使开度值不能随便地被改动。
3.使用静态平衡阀后的优点
(1) 使系统各环路之间达到100%的水力平衡,保证各回路用户所需的热量及冷量。
(2) 使系统的总流量接近设计流量,不需要因为照顾最不利环路而加大流量运行,对于空调冷冻水系统也是如此。
(3) 安装平衡阀后,无需在该处另装截止阀,所以额外的花费只是平衡阀减去截止阀的差价。
(4) 避免散热器恒温控制阀的噪音。
4、安装与使用:
适用于供热系统及空调水系统的回水干管及支管上,是平衡阀设计的一大更新,其特点是一个阀门,多种功能,可精确调节阻力,也可起开、关作用,因阀体主轴上有环形密封圈密封,无需保养维修,所有功能全部通过例如测量、调节及排空、充夜等不必中断系统的运行,可现场完成,不影响系统的整体保温。
由于平衡阀具有流量计量功能,为使流经阀门前后的水流稳定,保证测量精度,应尽可能将平衡阀安装在直管段处。
平衡阀具有良好的调节性能,其阻力系数要高于一般截止阀。当应用有平衡阀的新系统连接于原有供热(冷)管网时,必须注意新系统与原有系统水量分配平衡问题以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。
管网系统安装完毕,并具备测试条件后,对全部平衡阀进行调度整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度。
5、 安装静态平衡阀的具体地点
  1.锅炉(或冷水机组)水流量的平衡
  在锅炉房(或冷水机房)中,一般并联安装几台机组,由于各机组之间具有不同的阻力,引起通过各机组的流量不一致,有些机组流量超过设计流量,而有些机组流量低于设计流量,因此不能发挥装机的最大出力。解决这个问题的有效方法是在每台锅炉(或冷水机组)处安装平衡阀(见图1)使每台机组都能获得设计流量,达到其设计出力,并保证每台机组安全,正常运行。

2.热力站的一、二次环路水流量的平衡
  在热电站或集中锅炉房向若干热力站供热水的系统中,为使各热力站获得要求的水流量,宜在各热力站的一次环路侧回水管上安装平衡阀。为保证各二次环路水流量为设计流量,热力站的各二次环路侧也宜安装平衡阀。
3.小区供热管网中各幢楼之间水流量的平衡
  小区供热管网往往由一个锅炉房(或热力站)向若干幢建筑供热。由总管、若干条干管以及各干管上与建筑入口相连的支管组成。由于每幢建筑距热源远近不同,又缺乏有效设备来消除近环路剩余压头,使得流量分配不符合设计要求,近端过热.远端过冷。建议在每条干管及每幢建筑的入口处安装平衡阀,保证小区中各干管及各幢建筑间流量的平衡。图2中,0为总管平衡阀; 1和2为干管平衡阀;
4,建筑物内的采暖(空调)水力系统中水流量的平衡
  对于要求较高的采暖(空调)水力系统,需要保证所有的立管管和立管(及支管)上都要安装平衡阀(见图3)。
甚至支管)达到设计流量,这时在总管、干管和立管(及支管)上都要安装平衡阀(见图3)


6、平衡阀安装使用要点
1.建议安装在回水管路上
  平衡阀可安装在回水管路上,也可安装在供水管路上(每个环路中只需安装一处)。对于一次环路来说,为方便平衡调试,建议将平衡阀安装在水温较低的回水管路上。总管上的平衡阀,宜安装在供水总管水泵后。
2.尽可能安装在直管段上
  由于平衡阀具有流量计量功能,为使流经阀门前后的水流稳定,保证测量精度,应尽可能将平衡阀安装在直管段处。
3.注意新系统与原有系统水流量的平衡
  平衡阀具有良好的调节性能,其阻力系数要高于一般截止阀。当应用有平衡阀的新系统连接于原有供热(冷)管网时,必须注意新系统与原有系统水量分配平衡问题,以免安装了平衡阀的新系统(或改造系统)的水阻力比原有系统高,而达不到应有的水流量。如图4所示,(a)为新系统连接于原有供热(冷)管网的末端,应在原有系统中加设平衡阀1、2、3: (b)为新系统连接于原有管网的中间位置,应至少安装平衡阀4、5。

4、不应随意变动平衡阀开度
  管网系统安装完毕,并具备测试条件后,使用专用智能仪表对全部平衡阀进行调试整定,并将各阀门开度锁定,使管网实现水力工况平衡,达到节能效果及良好的供热(冷)品质。在管网系统正常运行过程中,不应随意变动平衡阀的开度,特别是不应变动开度锁定装置。
5,不必再安装截止阀
  在检修某一环路时,可将该环路上的平衡阀关闭到”0”位,此时平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了平衡阀,就不必再安装截止阀。
6.系统增设(或取消)环路时应重新调试整定
  在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加{或关闭}相应的平衡阀之外,原则上所有新设户平衡阀及原有系统环路中的平衡阀均应重新调试整定(原环路中支管平衡阀不必重新调整),才能获得最佳供热(冷)效果和节能效果
7、平衡阀结构与特性
1.结构型式与特点
 (1)平衡阀结构型式:DNl5至DN40L平衡阀为螺纹连接截止阀式;
 (2)阀杆采用螺杆套筒式结构,增大阀门开度,阀杆不升高减小了安装空间;
 (3)采用数码方式显示阀门开度,使开度指示更加精确、直观;
 (4)DNl5—DN40L铜阀体用热锻工艺成型,显著提高机械性能;
 (5)阀芯、阀杆、锁定杆,等关键零部件全部采用黄铜制造;
2.直线型流量特性
平衡阀在管路平衡调试时用来调节水量,所以选用合适的流量特性曲线对方便、准确地调整系统平衡具有重要意义。平衡阀具有直线型流量特性,尤其适用于水阻力较低的散热器系统。每一种规格的平衡阀经试验测量,都获得近似直线的流量与开度(在1kgf/cm’压降时)关系曲线。
3.阀门开度指示
  平衡阀阀芯的开度由手轮上的双数码变换来表示,其中一个数码以1/10圈为刻度,从1到10变换,另1个数码以1圈为刻度,从1到10变换,读数精度为阀芯开度总行程的1%,可清晰准确地显示阀芯的开度。
4.开度锁定装置
  系统平衡调试后,平衡阀的开度不能随意变更。KPF-3型平衡阀设置了开度锁定装置,隐蔽可靠,操作容易。当调试到规定流量后,利用锁定装置将阀门开度锁定。当管路需要检修时,可以关闭平衡阀(起截止阀作用),检修完毕后,打开阀门,使其回复到锁定位置,可保证平衡阀的规定流量不变。
5.流量测量装置
  平衡阀阀体上有两个侧E,d、阀,在管网平衡调试时,用软管与专用智能仪表相连,智能仪表即显示出流量值
并计算出该阀门在设计流量时的开度值。
回复
sunbo0614@co163
2006年09月05日 10:33:00
29楼
6.耐压、耐温性
根据工程需要,平衡阀设计耐压为1.6MPa(16Kgf/CM2),介质允许的温度范围为3-130~C。
8、平衡阀性能参数和安装尺寸

规格 公称通径(mm) 连接方式 流通能力(m3/h) 全开阻力系数ξ 安 装 尺 寸 螺栓孔中心圆直径(mm) 螺栓 孔径(mm) 螺栓 数量(个) 阀门 重量(Kg)
A(mm) B(mm) C(mm) D(") D(mm) E(mm)
DN15 15 管 螺纹 4.0 5.06 90 113 97 1/2 - 40 - - - 0.6
DN20 20 5.5 8.46 96 118 97 3/4 - 40 - - - 0.7
DN25 25 8.5 8.64 105 124 97 1 - 50 - - - 0.9
DN32 32 11.2 13.37 120 130 103 11/4 - 50 - - - 1.3
DN40 40 19.0 11.34 132 136 107 11/2 - 50 - - - 2.1
9、平衡阀的现场调试
在水力系统中,平衡阀、末端装置都是通过串联合并联方式连接为一个整体的,调节任何一点均会引起整个系统各个节点压力、流量的变化。调节某一个平衡阀时,可能会改变已经调整好的平衡处的流量,所以必须对每台平衡阀按照一定顺序进行反复的调整。根据系统的简易和复杂程度可选用两种平衡调试法。简易法(计算机法)与比例法(补偿法)。简易法(计算机法)适用于并联环路的调试及系统比较简单的小区供热管网的平衡调试。
对于新系统:为避免产生操作故障,使用前应将所有调节阀打开,对系统进行清洗及排气。现在设定计算好的预设定值。如果安装了散热器恒温阀,必须保证它们处于开启状态。通过流量测试,进行水力平衡。在新系统中,通常这些系统已经过了计算。管网上装有阀门且预设定值已知。只需要使用测量仪表对系统中的几个点进行确认即可。
原有旧系统:通常没有经过计算。为了使系统达到平衡,至少要知道流量值。需从原有系统的设计及承建人处得到流量值。系统平衡调节开始之前,应首先用平衡图(见例)将阀门分成不同的级。先调第一级。调节设定这一级的阀门,以使实际流量与额定流量比例一致。同样来调节另一个第一级调节阀。此时,这里的流量比例绝对应该为110%。现在用同样的方法调节第二级以及其它级的阀门。最后,在第三级阀门处设定正确的额定流量值。此时所有的阀门均显示正确的流量,而无需重新进行平衡调节。如果主要阀门显示出高压力损失,表明泵尺寸过大。应考虑更换小一些的泵。这样可以节省多余的能量。



平衡阀的锁定功能在此不做详细介绍
价格:
DN-15=54.40元、DN-20=70.4元、DN-25=88.8元、DN-32=152.00元、DN-40=228.00元、DN-50=360.00元、DN-65=428.8元、DN-80=696.00元、DN-100=1088.00元、DN-125=1172.8元、DN-150=1916.00元、DN-200=2340.80元、DN-250=3016.00元、DN-300=3848.00元
回复
sunbo0614@co163
2006年09月05日 10:35:03
30楼
自力式压差控制器
作用
广泛应用于供暖、空调系统,解决系统稳定性失调的情况,当末端其它调节装置的压差发生变化时,它能保证被控制支路的压差保持恒定,调节系统中进水及回水管间的压力差,使之保持恒定,避免发生振动引起的不平衡。

图1 工作原理

图2 安装示意图
自力式压差控制器的本体是由能改变流通阻力的双通道自动调节阀和由膜片分隔而成两个独立小室的控制器组合而成(图1),一侧小室与回水管道相通,内设压缩弹簧,另一侧用6×1的紫铜管与供水管道相通。使用时安装在回水管道上(图2)。通道自动调节阀是执行器,其动作的动力来源于供水压力P1与回水压力P2之间的压力差变化。控制器是一个压差比较器,其压差值是接被控采暖系统的阻力选用,回水侧内的弹簧反力用来平衡供水与回水间的压力差。当被控采暖系统的一些用户进行室温调节阻力增加或减少时,会引起循环水量,直至膜片两侧的压力在弹簧的作用政平衡为止。双通道自动调节阀的位置也重新确定,因而能保证被控系统的供回水间压差基本不变。
规格型号及性能参数:
公称直径 安装方式 阀长(mm) H1(mm) H2(mm) 恒定流量(m3)
DN15 螺纹连接 100 60 50 0.2-1
DN20 110 60 50 0.3-1.5
DN25 125 60 50 0.5-2
DN32 法兰连接 180 70 70 1-4
DN40 200 90 100 1.5-6
DN50 230 100 105 2-8
DN50以下略,详细资料请向当地经销商或至电精成公司索取
回复
yyh821001
2006年09月05日 15:16:04
31楼
静态平衡阀是用于定流量系统中,用于调节系统静态水力失调;动态平衡阀才是用于变流量系统中!
静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。
动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。
一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可!
而变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。
通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。
静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。
动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。
回复