沉降缝处理,寻求高人指点
weiailiuluo
2013年08月26日 11:55:37
来自于建筑施工
只看楼主

教学楼是两层楼,沉降缝设计的时候,设计方那边设计为80多公分,现在一层封顶的时候哪个该怎么处理好呢?

教学楼是两层楼,沉降缝设计的时候,设计方那边设计为80多公分,现在一层封顶的时候哪个该怎么处理好呢?
免费打赏
wangjiyiok
2013年08月26日 13:40:45
2楼
怎么可能80cm的沉降缝呢?一般都10-20cm,用铁皮一封就好,这么多难道缝两边的立面都还要做装饰吗?

是不是后浇带啊????
回复
甲方施工员
2013年08月26日 15:13:21
3楼
80公分宽的沉降缝?还是8公分?软塞缝硬覆盖
回复
weiailiuluo
2013年10月12日 17:34:39
4楼
谢谢各位,真的是设计方设计的沉降,在施工中队伍素质太低,结果成了80cm。
回复
汪海洋
2013年10月12日 18:11:22
5楼
又是施工单位的盲目施工
回复