溢洪道在岩体开凿而成,现要整治修复,需要采用钢筋挂网技术,以前没接触过,不知道该怎么设计也不知道该如果计算工程量,请高手们不吝赐教!

溢洪道在岩体开凿而成,现要整治修复,需要采用钢筋挂网技术,以前没接触过,不知道该怎么设计也不知道该如果计算工程量,请高手们不吝赐教!
免费打赏
wanglixin6181
2013年08月27日 09:37:48
2楼
本人曾搞过一个边坡支护设计,大致情况如下,可作参考。
现状岩质边坡:长约135m,分为南北2段。南段边坡高3~8m,北段边坡高10~13m。火山凝灰岩,其表部为残坡积土体,厚度0.5~2.0m,浅部为强风化凝灰岩,厚度为0.3~1.0m,中下部为中等风化晶屑凝灰岩、含角砾晶屑凝灰岩。地质建议采取合理的坡率值,设置合理的截排水系统,并采取喷射混凝土护坡,局部不稳定地段采用岩石锚杆。
根据《水利水电工程边坡设计规范》(SL386-2007),该边坡级别定为4级。按提交的《地质灾害危险性评估说明书》,其地质灾害危险性小。
由于边坡开挖后高度变化较大,故第一级高度控制在10.0m以下,超过10.0m时分为上、下两级,坡比均为1:0.5。其中第一级边坡顶部设置底宽0.6m、深0.6m的梯形避洪沟,底部设置底宽0.5m、深0.6m的梯形排水沟,避洪沟与排水沟上下连通,并与场地内的室外雨水排放系统相互贯通;第二级边坡采用草皮护坡,种植葛藤等常绿植物。
虽然开挖边坡稳定性相对较好,但边坡高度不算小,且距建筑物较近,因此对开挖边坡采用厚10cmC20喷射砼,并设置d22@150锚杆,锚入岩体深度3.0m。
回复
jws3006
2013年08月27日 16:53:52
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-27 09:37 本人曾搞过一个边坡支护设计,大致情况如下,可作参考。 现状岩质边坡:长约135m,分为南北2段。 …感谢你的回复,不过我这个工程采用钢筋挂网措施已经确定,现在开始做施设了,所以必须要了解钢筋挂网的做法!
回复
wanglixin6181
2013年08月27日 20:36:08
4楼
jws3006 发表于 2013-8-27 16:53 感谢你的回复,不过我这个工程采用钢筋挂网措施已经确定,现在开始做施设了,所以必须要了解钢筋挂网的做 …给你截了个图,不知有否参考价值。4735337
回复
jws3006
2013年09月04日 19:36:00
5楼
一介书生第二 发表于 2013-8-27 20:36 给你截了个图,不知有否参考价值。非常感谢!
回复
bob1
2013年09月24日 08:07:14
6楼
很简单。一般挂网就是φ 6.5@0.2x0.2m喷砼则0.1~0.2m厚度皆可,支护原则既定,算量就很简单了。
回复
bob1
2013年09月24日 08:09:48
7楼
钢筋挂网的做法:不论岩质边坡还是土质边坡,钢筋网都是敷设在边坡面上,并点焊接在锚杆上的,之后喷混凝土覆盖即成。