工业与民用配电手册的式15-9是不是错了,50V应为220V吧?
qlbluotuoci
2013年08月26日 08:05:56
只看楼主

如图........

如图........

1.JPG

免费打赏
wephonegg
2013年08月26日 08:44:35
2楼
没错,就该是50V
回复
qlbluotuoci
2013年08月26日 09:31:53
3楼
wephonegg 发表于 2013-8-26 08:44 没错,就该是50V这是TN系统,不是TT系统
回复
zcryfx1970
2013年08月26日 09:34:02
4楼
没错的。你可以参考一下16895
回复
qlbluotuoci
2013年08月26日 09:38:08
5楼
zcryfx1970 发表于 2013-8-26 09:34 没错的。你可以参考一下16895能说一下具体哪一条吗?