铜排打孔对载流量有无影响?
阿海大大
2013年08月25日 14:03:35
只看楼主

绝缘子固定铜排,铜排上打孔对铜排载流量有没有影响?M8,M10绝缘子选择有没有规范?

绝缘子固定铜排,铜排上打孔对铜排载流量有没有影响?M8,M10绝缘子选择有没有规范?
免费打赏
lockbird
2014年02月19日 02:28:53
12楼
参观学习。。。
回复
云飘飘
2014年02月19日 06:56:49
13楼
当然有影响,已考虑,多打孔需加大截面
回复
lsc19590714
2014年02月19日 09:48:03
14楼
这个问题在配电箱的N、PE排上特别明显,排的截面积小且开孔较多。试想:铜排长度相同的情况下,40x4的铜排载流量是多少?如果在上面钻了直径10mm的孔计10个,它的载流量是否要减小?
回复
wboy8759
2014年02月19日 10:04:23
15楼
由于导体存在集肤效应,电流主要分布在导体的外层,基于此道理,对载流量应该影响不大。
回复
ssqqugamd
2014年02月19日 10:04:26
16楼
母线固定一般都是夹装,消除热涨应力,母线绝缘子上的圆螺纹孔是固定夹具用的。
回复
mr_chen188
2014年02月19日 15:14:54
17楼
路过看看学学
回复
ybbwfnmtd
2014年02月19日 22:15:41
18楼
有,截面不同,当然会影响到载流量
回复
晶昱电能科技
2014年10月27日 09:06:03
19楼
学习一下。