铜排打孔对载流量有无影响?
阿海大大
2013年08月25日 14:03:35
只看楼主

绝缘子固定铜排,铜排上打孔对铜排载流量有没有影响?M8,M10绝缘子选择有没有规范?

绝缘子固定铜排,铜排上打孔对铜排载流量有没有影响?M8,M10绝缘子选择有没有规范?
免费打赏
陈氏屾人
2013年08月25日 14:30:17
2楼
没有用的孔打多了肯定有影响
回复
电工刀
2013年08月25日 14:55:42
3楼
肯定有要求 见验收规范 上面有详细说明
回复
自控
2013年08月25日 21:15:18
4楼
少量的固定孔和连接孔不会有问题,但是多了肯定会有影响的!
回复
阿海大大
2013年08月26日 11:41:45
5楼
电工刀 发表于 2013-8-25 14:55 肯定有要求 见验收规范 上面有详细说明能发个规范过来不? 108788164@163.com 谢谢啊!
回复
老盖
2013年08月26日 12:23:24
6楼
我也想了解是什么规划
回复
anhuidiangong
2013年08月26日 12:33:51
7楼
有的,按规范上要求打孔。详见国标硬母线加工的标准GB 50149-2010
回复
linaiqin1314
2013年08月26日 21:48:34
8楼
通俗的来说,铜排打孔,导致局部载流量减小,肯定会有些影响,不过,打孔连接l另一条母线,相当于加了一层导体,似乎可以抵消这个影响。这个仅供参考,不知道是否有道理,请大神们指正。详细的参照规范吧
回复
gyy.kf
2013年08月27日 07:39:07
9楼
影响应该可以忽略。规范上面只是提了打孔的大小,并没有多少的问题。试想一下,多加一个绝缘子载流量就少了么?铜排考虑到通用性,确实会多出孔。但有些技术协议里面会说明,不允许有多余的孔,也要注意。
回复
sl968754
2014年02月18日 22:57:22
10楼
参加学习,顶一下。
回复
dqzj1999
2014年02月19日 00:00:48
11楼
肯定有要求 见验收规范 上面有详细说明