2010年9题,柱的净高额问题~~
yydp249
yydp249 Lv.7
2013年08月25日 10:26:00
只看楼主

(1100+3400-600)/3=1300600是几个意思??刚性地面上下各500mm,如何理解??

(1100+3400-600)/3=1300
600是几个意思??刚性地面上下各500mm,如何理解??

免费打赏
jiangyu335
2013年08月25日 16:53:28
2楼
600指的是梁高,算柱净高自然要减去600,刚性地面我觉得是指标高为0处
回复
yydp249
2013年08月25日 17:10:24
3楼
1100又是几个意思~~~搞得头大了
回复
baihualin2012
2013年08月25日 18:03:56
4楼
1100 基础埋置深度
回复
jsfnlzn
2013年08月25日 20:27:58
5楼
1100是基础的埋深 底层柱的高度算到基础顶面 600是梁高
回复
xr8826
2013年08月25日 23:15:55
6楼
我的理解是:基础顶面在地面下1100mm,故底层柱高3400+1100,减去梁高600,为柱净高。 取三分之一为底部加密区=1300,这个1300从基础顶面到地面上200mm,再从地面(0米标高)处上下500mm,这不往上多出300mm,最后1600mm.
回复
gaoyang1545
2013年08月26日 08:28:01
7楼
取交集。。
回复
gaoyang1545
2013年08月26日 08:28:27
8楼
取并集,说错了。。
回复
civil19880504
2013年08月26日 08:42:31
9楼
净高等于层高减去梁高
回复
yydp249
2013年08月26日 17:49:21
10楼
gaoyang1545 发表于 2013-8-26 08:28 取并集,说错了。。有道理~~看书看得晕了
回复
zhy598494050
2013年08月27日 11:22:16
11楼
xr8826 发表于 2013-8-25 23:15 我的理解是:基础顶面在地面下1100mm,故底层柱高3400+1100,减去梁高600,为柱净高。 取三分之一为底部加密区 …完全同意