请教一个大神的问题,关于高海拔开关柜的,希望高人指点,本人也在查找资料中。
yang14563
yang14563 Lv.5
2013年08月23日 15:13:00
只看楼主

下列问题,请各位尽量能找到相关标准,或者经验:1,海拔高于1000M时,耐受电压是乘以系数K,那么额定电压也是乘以系数K?2,电压和电气间隙之间的关系是怎样的?比如12KV-125mm 24KV-180mm 两者之间有什么计算关系?怎样计算呢?

下列问题,请各位尽量能找到相关标准,或者经验:
1,海拔高于1000M时,耐受电压是乘以系数K,那么额定电压也是乘以系数K?

2, 电压和电气间隙之间的关系是怎样的?比如12KV-125mm 24KV-180mm 两者之间有什么计算关系?怎样计算呢?


garryzhu87
2013年08月24日 10:20:36
2楼
1. 额定电压是不变的,海拔越高,绝缘强度越弱;
2. 电压和电气间隙有国家标准,12kV为125,40.5kV为300,这个应该是通过大量试验数据得出的。
回复
lhp95
2013年08月24日 11:52:20
3楼
garryzhu87 发表于 2013-8-24 10:20 1. 额定电压是不变的,海拔越高,绝缘强度越弱;2. 电压和电气间隙有国家标准,12kV为125,40.5kV为300, …1. 额定电压是不变的,海拔越高,绝缘强度越弱;2、我们做过几套高原则项目,资料是这里找的,查曲线图。
回复
yang14563
2013年08月26日 12:10:03
4楼
lhp95 发表于 2013-8-24 11:52 1. 额定电压是不变的,海拔越高,绝缘强度越弱;2、我们做过几套高原则项目,资料是这里找的,查曲线图 …曲线图是修正系数K?
回复
longnong
2013年09月03日 17:20:10
5楼
直接用充气柜不就搞定了
回复
longnong
2013年09月03日 17:22:29
6楼
高海拔修正系数,直接查GB/T 11022-2011 2.3.2 特殊使用条件 海拔
回复

相关推荐

APP内打开