现场安全检查时,施工单位说直流电焊机不需要做接地保护,另外开关箱都是三相四线制,二级配电箱才是三相五线制。这些话对吗,具体可以查哪本规范可以查出来。
现场安全检查时,施工单位说直流电焊机不需要做接地保护,另外开关箱都是三相四线制,二级配电箱才是三相五线制。这些话对吗,具体可以查哪本规范可以查出来。
2楼
1.必须有接地保护。
2.没有零线的可以四芯电缆;有零线的必须五芯电缆。PE线是必须有的。
不能施工单位说,应该是规范规定。
相应规范《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《施工现场机械设备检查技术规范》JGJ160-2008
回复
3楼
施工现场用电设备从来没有不接地这样的说法
回复
4楼
施工现场用电设备不仅要接地并且要重复接地措施
回复
5楼
一楼说的很好
回复
6楼
二楼说的很有道理。
回复
7楼
直流也需要保护接地,配电箱应该安装在电焊机处,不超过5米。