通气立管题求解。08第二天18题
vane318
vane318 Lv.2
2013年08月23日 11:44:44
只看楼主

为什么计算的最大通气立管管径是DN100。参考规范 4.6.13 通气立管长度小于等于 50m 且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连, 应以最大一根排水立管按 本规范表 4.6.11 确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。 按照4.6.11,确定的通气立管是DN75, 是不是我的理解有误? 谢谢

为什么计算的最大通气立管管径是DN100。
参考规范
4.6.13 通气立管长度小于等于 50m 且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连, 应以最大一根排水立管按 本规范表 4.6.11 确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。
按照4.6.11,确定的通气立管是DN75,
是不是我的理解有误?
谢谢
免费打赏
无尾树熊
2013年08月24日 10:30:42
2楼
注意看4.6.13是基于有一根独立的通气立管,就是这根立管是专门走气不走水的,但是题目中是三根排水立管,没有一根专门用来走气的,就要用规范的4.6.16了。另外你也可以理解为这里是三根伸顶通气管相连,按照4.6.15伸顶通气管管径应与排水立管管径相同,再看4.6.16,看能不能理解~~
回复
dyyang123
2013年08月25日 12:47:34
3楼
注意关键字“汇合”,即汇合通气管,用4.6.16
回复
老妖精
2013年08月26日 11:19:42
4楼
这个看3秘的公式最好理解了
回复
dahuwanli
2013年08月26日 11:43:10
5楼
两个的管的位置是不一样的。
4.6.13 通气立管长度小于等于 50m 且两根及两根以上排水立管同时与一根通气立管相连, 应以最大一根排水立管按本规范表 4.6.11 确定通气立管管径,且其管径不宜小于其余任何一根排水立管管径。是两根共用一根通气管。
4.6.16,是汇合通气管。
它们是不同部位的管。
回复

相关推荐