(求助)框架梁上部通长钢筋问题??
机械迷城
机械迷城 Lv.12
2007年09月14日 15:21:50
只看楼主

框架梁上部通长钢筋最小配筋率为多少?比如梁比较高比较宽的时候框架梁上部通长钢筋和支座钢筋的关系?总工说如果支座大于8根,那么通长钢筋为4根。请大侠们指点

框架梁上部通长钢筋最小配筋率为多少?比如梁比较高比较宽的时候

框架梁上部通长钢筋和支座钢筋的关系?总工说如果支座大于8根,那么通长钢筋为4根。

请大侠们指点
免费打赏
zhugeguang
2007年09月14日 20:23:16
2楼
下面是抗震规范的内容说的比较清楚:6.3.4 梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:

  1 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;