1.计算书在规定的水平力的作用 下框架柱底部的地震倾覆力 矩>50%,框架部分的抗震等级和 轴压比应按框架结构考虑,高层 的框架部分抗震等级应按“三” 级。 2.在第2层荷载平面图中部分店面 的活载不足,仅为2.OKN/M2, 请修改并复核此位置的基础、墙 柱、粱是否满足设计要求。3.在各层荷载平面图中在第2,3 单元的楼梯活载不足,仅为2.0 KN/M2,请修改并复核此位置的
1.计算书在规定的水平力的作用
下框架柱底部的地震倾覆力
矩>50%,框架部分的抗震等级和
轴压比应按框架结构考虑,高层
的框架部分抗震等级应按“三”
级。
2.在第2层荷载平面图中部分店面
的活载不足,仅为2.OKN/M2,
请修改并复核此位置的基础、墙
柱、粱是否满足设计要求。
3.在各层荷载平面图中在第2,3
单元的楼梯活载不足,仅为2.0
KN/M2,请修改并复核此位置的
基础、墙柱、粱是否满足设计要
求。
4.结构剪力强的布置过于集中在
楼梯闻的位置,且与Y方向剪力
墙未设置与框架柱相连接的粱,
水平力完全由剪力强周围的楼
板传递,应加强此处剪力强周围
棱板的刚度和配筋。
5.在第18层荷载平面图中7-F轴!
7-H轴交KN/M27_1轴~7-3轴范
围内的活载为30 KN/M2,是否
此处有特殊荷载?应在图纸或
总说明中注明。
1.楼面后浇带仅二层布置,是否其
它各层在相同的位置也有后浇
带?应在说明中交待清楚,并且
应说明后浇带的类型以确定后
浇带的封闭时间。