喷淋报警阀可以放在屋顶吗
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2013年08月22日 16:50:31
只看楼主

一栋33层的高层,有人把高区的报警阀置于屋顶,是不是可行呢

一栋33层的高层,有人把高区的报警阀置于屋顶,是不是可行呢
gududefan
2013年08月23日 10:51:30
2楼
额,那阀门两个特点,一、阀前不大于120米压力,第二个,放置在容易听到水力警铃的地方,满足就行,不满足就别放屋顶
回复
云飘飘
2013年08月24日 07:23:43
3楼
可以放在屋顶。
回复
wglgpsr
2013年08月26日 17:14:26
4楼
报警阀的水力警铃的铃声是给消防值班室里的值班人员听的。只要他们听见才能处理出现的问题,一般人听见不会知道那是干什么用的。如果你的消防值班室设在33层的屋顶,报警阀可以考虑放在屋顶。但是有二个问题,一是报警阀会有排水,二是建筑专业一般不会把消防值班室放在屋顶,消防值班室要求有直通室外的出口,设在33层上的屋顶,火灾时消防值班室里的值班人员往哪里撤退呢?这样的建筑方案不会通过。消防要以安全为上,不要考虑把高区的报警阀置于屋顶为好。
回复
lygirlmch
2013年09月18日 16:47:55
5楼
规范中有这样几条,请参考“报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施”;“水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:1 应设在有人值班的地点附近;2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。”
回复
weilmeng
2013年09月20日 00:09:39
6楼
没见过这样的
回复
anjixf
2013年09月20日 16:49:06
7楼
有见过把泵房设置在二楼的,没见过把报警阀设置在楼顶,最好不要这样做,消防通不过的
回复
随风201602
2013年09月20日 17:56:52
8楼
我也只能按规范6.2.7条和6.2.8条,认为不行
回复
anry
2013年09月27日 17:20:39
10楼
按规范肯定是不可以的。
回复
小男188
2013年10月09日 13:21:30
11楼
屋面是不是会冻着了,要做保温吧