C型钢要不要厂家作除锈处理?C型钢具体制作工序是怎样?怎样保证经后不生锈腐蚀呢? 我们当地有个搞土建的师傅说我们C型钢2.5mm偏薄,如以后腐蚀,总共才2.5mm厚,腐蚀腐蚀C型钢没力了。他说要把C型钢的厚度做成3mm,高度什么的尺寸缩小。 我觉得他说的有道理,所以想问问实际做车间工程较多的朋友什么方案好一点。谢谢!
C型钢要不要厂家作除锈处理?C型钢具体制作工序是怎样?怎样保证经后不生锈腐蚀呢?
我们当地有个搞土建的师傅说我们C型钢2.5mm偏薄,如以后腐蚀,总共才2.5mm厚,腐蚀腐蚀C型钢没力了。他说要把C型钢的厚度做成3mm,高度什么的尺寸缩小。
我觉得他说的有道理,所以想问问实际做车间工程较多的朋友什么方案好一点。谢谢!
2楼
按照你那里那个土建师傅的说法,我们用1.9mm厚的檩条是不是要垮掉了?
6米柱距,轻钢屋面的檩条通常是风荷载控制,建议采用160*65*20*2.0的檩条,檩距1.3米以内,设两道拉条。最好采用镀锌檩条,具有很好的抗腐蚀性能,用个10几年没有问题。
回复
3楼
C180*70*20*2.0,1.3~1.4米檩距,一道拉条
回复
4楼
不能一概而论 地区不一样 选择的肯定也不一样 要实际结合当地的风荷载和雪荷载和屋面荷载情况做下验算的 看你的柱距和跨度都不大 可用C180*70*20*2.0截面 设一道拉条
回复
5楼
不能一概而论 地区不一样 选择的肯定也不一样 要实际结合当地的风荷载和雪荷载和屋面荷载情况做下验算的 看你的柱距和跨度都不大 可用C180*70*20*2.0截面 设一道拉条
回复
6楼
C180*70*20*2.0截面 设一道拉条
回复